Die Ausgangsspannung des elektromagnetischen Durchflussmessers von Chuanyi beträgt stets 4 Milliampere

2016-05-31View Original

Thread Content

Die Überschriften werden korrekt angezeigt, aber der ausgegebene Wert in Milliampere liegt ständig bei 4 Milliampere! Die erzwungene Analogsignale liegen ebenfalls bei 4 Milliampere!
Reply #22016-05-31
Schauen Sie in die Anleitung nach, ob ein aktiver oder passiver Signalanforderung ist, ob es zu einer Überlagerung kommt
Reply #32016-05-31
Ist man im „Schleifenprüfungs“-Modus?
Reply #42016-06-01
Wenn es sich im Testmodus des Schaltkreises befindet, reicht ein Stromausfall aus. Wenn es passiv ist, sollte doch kein Strom fließen, und es ist auch nicht möglich, dass die Hart-Adresse auf einen nicht-null-Wert gesetzt wird
Reply #52016-06-02
Prüfen Sie, ob Chuanyi das Hart-Protokoll unterstützt. Falls nicht, verwenden Sie BT2000. Es scheint, dass Ihre Einstellungen im Zustand der Schleifenüberprüfung sind, daher wird die Ausgangsspannung auf 4 mA festgelegt

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.