Thread Content
Das Unternehmen betreibt ein Biogasanlagen mit einer Leistung von 250.000 KW. Derzeit wird an der Einführung eines DCS-Systems gearbeitet, wobei es Interesse an den Lösungen von Zhejiang University Control System gibt. Ich kenne mich selbst nicht besonders gut mit den Gegebenheiten in der Branche sowie mit Preisen aus. Ich würde gerne wissen, ob jemand eine Meinung dazu hat – oder ob mir jemand etwas über die Preise erklären könnte. Vielen Dank an alle hier.
Da alle über Kontrollpunkte sprechen, möchte ich fragen: Wie werden diese Kontrollpunkte berechnet oder ermittelt?
Es sollten wohl 25.000 KW sein – bei Biomasse ist das wohl noch nicht möglich. Das Planungsbüro stellt eine IO-Liste, PID-Diagramme, Netzwerkstrukturdiagramme sowie die technischen Anforderungen für die Ausschreibung des DCS zur Verfügung. Auf dieser Grundlage wird die Ausschreibung durchgeführt
Ah, richtig, 25 MW, ich habe mich geirrt, danke für Ihren Tipp
Unterstützung für inländische Produkte – Zhejiang University Zhongkong ist wirklich gut. . .
Was die Kraftwerke betrifft, so hat Endress+Hauser bessere Leistungen und einen größeren Erfahrungsvorteil. Seine Software ist in eine Industrieversion und eine Kraftwerksversion unterteilt, die viele Funktionsblöcke für die Energieerzeugungsbranche enthält.
Man könnte HONEYWELL in Betracht ziehen, da es reifer ist
Schauen Sie sich den Budget an, aber Kraftwerke und Rockwell Automation werden mehr eingesetzt
Im Allgemeinen werden in inländischen Kraftwerken eher GE (Xinhua) oder Westinghouse (Emerson) eingesetzt
Temperatur, Durchflussmesser, Drucksender, Füllstandsmesser usw., deren Signale im Bereich 4–20 mA an die DCS übertragen werden, sind AI-Punkte (Analoge Eingänge). Regelventile, Frequenzumrichter usw., deren Signale von der DCS im Bereich 4–20 mA an die Vor-Ort-Anlagen übertragen werden, sind AO-Punkte (Analoge Ausgänge); Die Steuerung der Schaltventile sowie des An-/Ausschaltens des Motors erfolgt über DO-Punkte (digitale Ausgänge). Die Signale für den Betrieb des Motors sowie für das Öffnen/Schließen der Schaltventile stammen von DI-Punkten. Klassifizieren Sie diese und geben Sie anschließend Ihre Anforderungen an, zum Beispiel: Die Entfernung vom Bedienraum bis zum Schrank ; Wie viele Arbeitscomputer sind benötigt? ; Ist ein Steckdosenplatz für die Stromversorgung reserviert? ; Liefert der Hersteller des Systems eine UPS-Stromversorgung oder musst du diese selbst besorgen? Wenn der Hersteller sie liefert, musst du die Leistung der Strommessgeräte genau ermitteln. Der Hersteller des Systems wird Ihnen die Preise nach Kategorien nennen: Schränke, Bedienpulte, Steuerkarten, Analogkarten, Digitalkarten, Basisplatten, Stromversorgung usw. Der Preis liegt bei Ihnen – Sie entscheiden selbst. Wenn Sie so tun, als würden Sie es nicht verstehen, wird der angegebene Preis höher sein.
Vielen Dank, das war eine große Hilfe:lol Das Unternehmen hat noch keine Ausschreibungsunterlagen für das DCS vom Entwurfsbüro erhalten, daher habe ich auch keine Klarheit. Ich hätte noch eine Frage an Sie: Sollen das DCS-System und die Messgeräte getrennt erworben werden? Davon verstehe ich auch nicht viel