HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

甲種液体貯蔵タンクの横に排水溝を設置してもよいでしょうか???急いで!急いで!急いで!!!

2016-06-02View Original

Thread Content

1、甲種液体貯蔵タンクの横に排水溝を設置してもよいでしょうか???急いで!急いで!急いで!!!規定で設置してはいけないとあるのですか? 2、甲種液体タンクの漏れにはどう対処すればよいですか?漏れたクラスA液体はどうすればいいのか??
Reply #22016-06-02
この種のタンクはどれくらい大きいのか、囲い壁は必要でしょう!
Reply #32016-06-02
ダメなはずです。具体的な規定はわかりません。しかし、安全や環境保護の検査では必ず指摘されるでしょう。この種のタンクには囲い壁が必要で、専用の集積システムがあるべきだ。
Reply #42016-06-02
囲い堰が必要で、囲い堰があれば、端に排水溝ができるという問題は起こらない
Reply #52016-06-03
では、その達人、囲い堰の内部に排水溝を設ける必要がありますか?万が一、クラスAの液体が漏れ出したり、雨が降った場合、どうやって水を集めるのでしょうか??集めたらどこに行くの??防波堤の外に事故池を設置する必要がありますか??大侠??
Reply #62016-06-03
この投稿は最後に...忘川...によって2016年6月3日11時47分に編集されました。1、石油化学工業の規格GB50160-2008の6.2.11によれば、タンクには防火堤を設置しなければならない。2、あなたのタンクが甲類か甲B類か?甲A類は液化炭化水素であり、事故が発生した場合にはタンクエリアにガス警報装置を設置し、スプレー装置を用いて水で希釈し、事故用の水槽に流し込む必要がある。
Reply #72016-06-03
規格書を参照できないので、大まかに説明します:囲い堰の内部には雨水集水溝を設けることができ、通常は囲い堰の壁体の内側に設置され、一定の傾斜を持って集水井へと続きます。さらに水封や汚水・清水の分離システムを設け、それぞれ雨水管網や事故池に接続します。一般的に、適切に設計されたものには詳細な図面がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.