Was eignet sich gut für die Messung des Füllstands in Phenol- und Formaldehyd-Tanks?

2016-06-02View Original

Thread Content

Der Phenolbehälter wird ständig mit Dampf beheizt, der Formaldehydbehälter hingegen nicht. Beide Behälter sind 7 Meter hoch; die Öffnung an der Oberseite befindet sich nur 15 cm von der Wand des Behälters entfernt. Die Oberfläche des Behälters ist gebogen. Ich möchte eine Wellenleitradar-Technologie verwenden – ich frage mich jedoch, ob dadurch Probleme entstehen könnten
Reply #22016-06-03
Warum wird von einem Fehlalarm gesprochen? Können Sie das genauer erläutern?
Reply #32016-06-03
Der Radar hat tatsächlich viele Mängel – man sollte ihn möglichst nicht verwenden. Warum wurde bei der ursprünglichen Konzeption nicht an einen einfachen und praktischen Höhenmesser mit einziger Flanschverbindung gedacht?
Reply #42016-06-06
Probleme mit der Verdunstung des Auftrags – es wird empfohlen, eine Admittanzmethode zu verwenden
Reply #52016-06-07
In solchen Fällen ist ein Leitwellenradar besser geeignet als ein Radar. Das Problem mit dem Material kann durch die richtige Auswahl des Radars vermieden werden. Falls Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich dann an mich
Reply #62016-06-07
Die Position der Radaranlage ist auch nicht in Ordnung – sie ist viel zu nah an der Wand des Tanks
Reply #72016-06-07
Empfehlen Sie den Stabführungs-Radar! Giftig, leicht entflammbar – der Radarsensor mit Trichterform kann leicht verklumpen, was zu falschen Meldungen über einen vollen Behälter führt. Formaldehyd kann auch mit einem Doppel-Flansch-Einbauschwimmer gemessen werden!
Reply #82016-06-15
Phenol neigt dazu, Ablagerungen zu bilden. Sowohl die Außenmessung als auch die Druckmessung sind nicht besonders geeignet, um den Füllstand zu bestimmen. Wenn ein Wellenleitradar zur Messung des Füllstands verwendet wird, muss dieser regelmäßig gewartet werden. Falls es zu Ablagerungen kommt, müssen diese einfach entfernt werden. Das Verfahren ist ähnlich wie bei Schwefel – es gibt keinen perfekten Füllstandsmesser. Diejenigen, die behaupten, dass Wellenleitradare nicht geeignet seien, wissen entweder nichts über solche Geräte oder arbeiten nicht in diesem Bereich. Nur wenn der richtige Radar für die jeweiligen Bedingungen ausgewählt wird, gibt es keine Probleme. Wenn die Auswahl falsch ist oder das Gerät für die jeweiligen Bedingungen überhaupt nicht geeignet ist, kann man dem Messgerät keine Schuld geben. Wellenleitradare haben zwar viele Vorteile, aber sie haben auch bestimmte Anforderungen an die Einsatzbedingungen. Sie sind also kein Allheilmittel. Seien Sie nicht zu streng. Zum Beispiel: Bei den zuvor erwähnten Formaldehyd-Tanks hat die Verwendung eines Wellenleitradars keinerlei Auswirkungen durch Kondenswasser oder Ablagerungen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.