HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

消防廃水は回収が必要で、どの規範にこの強制条項があったか忘れてしまった?

2016-06-03View Original

Thread Content

消防廃水は回収が必要で、どの規範にこの強制条項があったか忘れてしまった? 集水槽の容量はどうやって決めるのでしょうか?専門家のご指導をお願いします!
Reply #22016-06-03
化学工業建設プロジェクトの環境保護設計規範(GB 50483-2009)には、6.6.1項で「化学工業建設プロジェクトには、事故緊急用貯水槽を設置しなければならない」と規定されている。消火用水は間違いなく汚水で、緊急対応システムに流す必要がある。これは規定するまでもないだろう。不合格の汚水をそのまま外部に排出できるのか?
Reply #32017-01-12
GB 50160-2008 7.3.14 消防廃水を受け入れる排水システムは、最大の消防用水量に基づいてその処理能力を検証しなければならず、また、汚染された消防用水が工場外に流出するのを防ぐ措置を講じなければならない。
Reply #42017-01-12
消防用水や汚水は回収する必要がある。以前は**この点に関する強制的な規定はなかったが、後に松花江の汚水がロシアに流れ込み、ロシア側がそれを嫌ったため、規範を作成して強制することになった。 一般的には事故汚水集積槽と呼ばれ、その容量は工場敷地内の消火用水タンクまたは消火用水槽の容量以上であればよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.