Wie ist eigentlich der Debottleneck-Modus in Flarenet? Als ich zwischen dem Rating-Modus und dem Debottleneck-Modus wechselte, stellte ich fest, dass es auf der Berechnungsseite keinen Unterschied gab – im Gegensatz zu Design, bei dem Ergebnisse angezeigt werden. Ist das Bewertungssystem also einfach nur dazu da, den Rückdruck des Sicherventils zu berechnen? Bitte teilt mir mit, wer Verständnis hat – danke
Die Bewertung erfolgt anhand des eingegebenen Rohrdurchmessers. Dabei wird das vorhandene Design des Flammrohrsystems überprüft. Sie dient dazu, neue Flammrohrsysteme zu entwerfen, die Engpässe bei den verschiedenen Rohrdurchmessern zu beseitigen und die Stellen zu ermitteln, die modifiziert werden müssen
Guten Tag, ich hätte noch eine Frage: (1) Wenn mein maximales zulässiges Rückdruckniveau 3,8 Bar beträgt und nach dem Bewertungsmodell die Ausgangsdruck des Ventils 4 Bar erreicht, wie ist das dann? Das bedeutet also, dass der Druck am Ausgang der Ventile bereits größer ist als der maximale zulässige Rückdruck. In diesem Fall wird die Sicherheitsventil wohl nicht aktiviert, wodurch im Behälter ein Überdruck entsteht, oder? (2) Kann diese Software feststellen, ob der Druck in jeder Rohrleitung über den von dieser Rohrleitung erträglichen Druck hinausgeht?
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Christopher am 10.6.2016 um 20:07 bearbeitet. (1) Der Auslass einer herkömmlichen Federdruckentlastungsventil wird nicht über 10 % des eingestellten Wertes gedrückt. Überschreitet dieser Wert diese Grenze, wird die Entlastungsfunktion des Ventils beeinträchtigt, was dazu führen kann, dass im Behälter ein Überdruck entsteht. (2) Der Druck, den ein Rohr aushalten kann, lässt sich anhand der Wandstärke, der Temperatur und der zulässigen Spannung berechnen.
Hallo, dann möchte ich noch genauer nachfragen: Zuerst habe ich mit dem Design-Muster bei einer gegebenen Entlastungsmenge jede Rohrdicke bereits entworfen. Wenn ich jetzt in dem bereits entworfenen Fackelrohrnetz aufgrund komplexer Störsituationen die Entlüftungsmenge erhöhe, zeigt das Rating-Modell an, dass der berechnete Rückdruck größer ist als der maximale zulässige Rückdruck – das kann ich verstehen. Aber ich würde sehr gerne wissen, welche Folgen das haben wird – wird der Sicherheitsventil nicht funktionieren? Gibt es dann kein Fluid mehr in dem Fackelrohrsystem? Sie sagen, ein Behälter ist überdruckgefüllt, und der Sicherheitsventil öffnet sich nicht – was für eine Logik ist das? Ich verstehe das nicht so ganz. Und wenn ich die Entlastung erhöhe, kann das Rohr den Druck aushalten? Kann man das in dieser Software herausfinden?
1. Bei der Konzeption von Flarenet-Systemen kann man mehrere Betriebszustände definieren. Alle möglichen Betriebszustände werden berücksichtigt, und das Designmodell bestimmt auf dieser Grundlage den Rohrdurchmesser. Falls durch Umbauten am System die Menge sowie die Quellen des Austrittsverlaufs sich ändern, kann das Debottleneck-Verfahren eingesetzt werden, um die Engpässe zu identifizieren und festzustellen, welche Rohrdurchmesser erweitert oder umgebaut werden müssen. 2. Wenn der Rückdruck höher ist als der maximale zulässige Wert, bedeutet das nicht, dass keine Entlastung möglich ist. Bei herkömmlichen Federdruckventilen sinkt die Entlastungsfähigkeit des Ventils stark, wenn der Druck am Ausgang des Ventils um mehr als 10 % über dem eingestellten Wert liegt. Wenn die Entlastungsfähigkeit nicht den vorgesehenen Werten entspricht, kommt es zu einem Überdruck im Behälter. Man kann sich an API 520, 521 3 orientieren; bei erhöhtem Durchfluss kann das Backpressure des Rohrleitungsnetzes mithilfe von Flarenet bestimmt werden. Ob die Rohre diesem Druck standhalten können, lässt sich anhand der Wandstärke, der Temperatur und des zulässigen Spannungspegels berechnen. Flare kann nur den Rückdruck bestimmen, nicht jedoch überprüfen, ob die Wandstärke den Anforderungen entspricht. Das ist auch einfach – man rechnet es einfach mit der Formel zur Berechnung der Rohrwandstärke heraus. Man kann sich an API 14E orientieren
Bist du noch da, Freund? Sie sind wirklich gut mit dieser Software vertraut – ich bin hingegen noch etwas verwirrt. (1) Laut Ihrem ersten Punkt haben beispielsweise die Situationen „Brand“, „Stromausfall“ und „Fehler bei der Kühlung“ jeweils unterschiedliche Abluftmengen. Ich habe mit Design den Rohrdurchmesser im gefährlichsten Betriebszustand berechnet ; Oder werden alle Betriebsbedingungen miteinander kombiniert, um den Durchmesserwert für die maximale Entlastung jedes Ventils zu ermitteln (wobei jedes Ventil möglicherweise nicht unter denselben Betriebsbedingungen steht)? (2) Was passiert, wenn bei einem meiner Sicherheitsventile gleichzeitig ein Stromausfall oder ein Brand auftritt? Wie wird das dann berechnet?
(1) Im Rating-Modus sehe ich im Druckdiagramm, dass der Rohrleitungsdruck nach dem Sicherheitsventil in Form einer abfallenden Linie dargestellt wird. Wenn man sieht, dass der Druck am Anfang dieses Balkendiagramms größer ist als der maximale zulässige Rückdruck, zeigt die Software ein Rot an. Was bedeutet das – dass die Flüssigkeit vor dem Sicherheitsventil blockiert ist, oder etwas anderes? (2) Im Flammrohrsystem – was genau meinen wir eigentlich mit Überdruck im Flammrohrsystem? Handelt es sich dabei um einen Überdruck in den Rohrleitungen innerhalb des Flammrohrsystems oder um einen Überdruck in den Rohrleitungen vor den Ventilen? (3) Kann in Flarenet der auf das Rohr einwirkende Druck allein anhand der im Programm benötigten Parameter berechnet werden? Gibt es im Programm einen zulässigen Spannungswert? Vielen Dank!
1. Die Betriebsbedingungen von FlareNet werden anhand der Entlastungsquelle und des Entlastungsvolumens unterschieden. Es wird analysiert, welche Entlastungsquellen in Situationen wie Bränden, Stromausfällen oder Ausfällen der Kühlfunktion vorliegen und welches Entlastungsvolumen damit verbunden ist. Der für die Berechnung unter den Designbedingungen verwendete Rohrdurchmesser ist der Durchmesser, der allen Betriebsbedingungen entspricht. 2, siehe Punkt 1.
1, Das Diagramm mit abfallender Linie zeigt den Druckabfall in der Leitung an. Wenn die Software rot angezeigt wird, bedeutet das, dass der Druck in dem betrachteten Abschnitt der Rohrleitung die zulässige Rückdruckgrenze überschritten hat. Die Menge an Gas, die abgelassen werden muss, wurde von Ihnen in FlareNet eingegeben. Die Software warnt darauf hin, dass der Rohrdurchmesser bei der eingestellten Menge an abzulassendem Gas nicht ausreicht. 2. Wir analysieren das Fackelsystem mit FlareNet, wobei wir bei der Quelle der Entlastung beginnen und die Leitungen flussabwärts von dieser Quelle untersuchen. 3, FlareNet kann keine Berechnungen bezüglich des Drucks oder der Wandstärke durchführen. Der zulässige Druck kann aus Tabellen für das jeweilige Material abgelesen werden.