Differenzdruck-(gesättigter)-Dampfströmmessgeräte weisen den höchsten Anzeigewert auf. Schließen Sie alle Ventile (einschließlich Primärventile, Sekundärventile und Ausgleichsventile) und beobachten Sie die Situation über eine Woche – der Wert im DCS bleibt stets bei Null ; Nach korrekter Einrichtung des Messgeräts beträgt der Wert im DCS 0. Doch nach 30–50 Minuten zeigt das DCS den maximalen Wert an. In diesem Fall verhält sich das Öffnen der Ausgleichsventile genauso wie zuvor. Überprüft: Keine Lecks (Prüfung mit Seifewasser), keine Verstopfungen (Abwasser wurde abgeleitet). Der Ausgleichsventil wurde ausgetauscht, außerdem wurde ein EJA-Druckunterschiedsgeber ersetzt. Das Problem besteht weiterhin. Hinweis: Die Installation des Differenzdruckstrommessers erfolgt so, dass die Druckanschlüsse oberhalb des Messers angeordnet sind (in diesem Projekt gibt es insgesamt 12 Stücke solcher Dampfstrommesser; alle weisen eine normale Anzeige auf). Der Kondensationsbehälter befindet sich ganz oben am Messer. Der erste Druckleitungsschlauch führt von außen zum Kondensationsbehälter, während der zweite Druckleitungsschlauch vom Boden des Kondensationsbehälters ausgeht und zum unter dem Behälter befindlichen Differenzdruckwandler führt. Außerdem: Leck im Primärventil auf der Druckseite, etwa ein Tropfen pro 2 Sekunden. Ich glaube, dass dies die Messungen nicht beeinflussen wird, denn wenn der Kondensationsbehälter mit Wasser gefüllt ist, hat ein Leck in der Einlassventil nicht Auswirkungen auf den Wasserspiegel im Kondensationsbehälter. Bitte analysieren Sie, meine lieben Seefahrer, warum der Durchflussmesser den maximalen Wert anzeigt! Vielen Dank!
Wenn bestätigt ist, dass der Transmitter in Ordnung ist, tritt dieses Phänomen auf, wenn der Druckunterschied zwischen positivem und negativem Druck größer ist als der Messbereich des Transmitters. Meiner Meinung nach gibt es immer noch eine Blockade – die Druckschläuche sind nicht vollständig verschlossen. Wahrscheinlich ist auch der tatsächliche Durchfluss ziemlich hoch. Wenn der tatsächliche Durchfluss abnimmt, wird vermutlich nicht mehr der maximale Wert angezeigt; er wird sinken. Es ist sogar möglich, dass der minimale Wert angezeigt wird.
Liebe Freunde, dieser Durchflussmesser arbeitet bei keinem Benutzer im Betrieb mit maximaler Leistung – das verstehe ich einfach nicht! ! ! Ich bitte alle Garnelen um Hilfe! ! !
"„Ein EJA-Druckunterschiedsgeber wurde ausgetauscht. Wurde der Messbereich des Senders geändert?“
Der Messbereich wurde nicht geändert. Könnte es ein Problem mit dem Messbereich sein? Der Differenzdruck wird von den Herstellern der Durchflussmesser berechnet, und die Betriebsbedingungen sind im Grunde genommen identisch mit denen bei der Konstruktion
Ich bitte die erfahrenen Kollegen um Rat! ! ! ! ! ! ! !
Stimme der Ansicht vom zweiten Stock zu. Wenn es keine Verbindung gibt, sollten keine Nutzer vorhanden sein – dann sollte auch die Anzeige der Datenmenge bei dem Minimum liegen. Doch wenn es keine Nutzer gibt, liegt der Wert trotzdem beim Maximum – das ergibt keinen Sinn. Wurde überprüft, ob durch die Leitungen Dampf fließt? Ist sicher, dass kein Dampf fließt?
Wurde das Wasser im Kondensationsbehälter überprüft? Ist es voll? Falls das im Sommer der Fall ist, entfernen Sie die Isolierung. Im Winter ist uns das auch schon passiert – vermutlich lag es daran, dass die Heizschläuche zu heiß waren. Nachdem die Isolierung entfernt wurde, funktionierten die Heizschläuche weiterhin einwandfrei. Im Sommer sollten Sie überprüfen, ob der Kondensationsbehälter voll ist, sowie ob die Anschlussventile undicht sind
Tatsächlich gibt es keine Benutzer, danke für die Anleitung!
Ja, es ist möglich, dass die Flüssigkeitsstände in den beiden Kondensationsbehältern unterschiedlich sind. Eine weitere Frage: Beeinflusst im Normalfall ein Leck in der Primärventil auf der Druckseite die Messung?
Es wird sicherlich die Messungen beeinflussen, aber in Ihrem Fall hat das vermutlich nicht viel mit den Leckagen bei der Messung unter positivem Druck zu tun. Bei normalen Messungen zeigt die gemessene Leckagemenge unter positivem Druck einen niedrigeren Wert an