HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर में ग्राउंडिंग रिंग से संबंधित समस

2016-06-14View Original

Thread Content

क्या सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटरों में ग्राउंडिंग रिंग लगाना आवश्यक है? यदि ऐसा नहीं है, तो क्या कोई सेटिंग आवश्यक है?
Reply #22016-06-14
सभी विद्युत-चुम्बकीय फ्लो मीटरों में ग्राउंडिंग रिंग होना आवश्यक नहीं है। जब प्रक्रिया पाइपलाइनें गैर-धातु से बनी होती हैं, तो ग्राउंडिंग रिंग अवश्य ही लगानी पड़ती है; जबकि धातु से बनी पाइपलाइनों में ऐसी रिंग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। पोस्ट करने वाले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा नमूने द
Reply #32016-06-14
ग्राउंडिंग सुविधा लगाने की सलाह दी जाती है, खासकर धातु की पाइपों के लिए।
Reply #42016-06-14
यदि विद्युत-चुम्बकीय फ्लो मीटर को धातु की पाइपलाइनों पर ही लगाया जाता है, तो इसके लिए ग्राउंडिंग रिंग की आवश्यकता नहीं होती। हालाँकि, फ्लो मीटर एवं प्रोसेस फ्लैंज के बीच ग्राउंडिंग कनेक्शन अवश्य ही बनाना आवश्यक है। यदि इसे गैर-धातु संरचनाओं पर स्थापित किया जाता है, तो वहाँ ग्राउंडिंग रिंग या ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं; फिर इन ग्राउंडिंग रिंग/इलेक्ट्रोडों के माध्यम से इसे निकटवर्ती ग्राउंडिंग सिस्टम से जोड़ दिया जाता है।
Reply #52016-06-14
मुझसे एक साल ज्यादा पढ़ाई की है… वाकई, फर्क तो है ही!
Reply #62016-06-14
आप तो बहुत मजेदार हैं… खासकर यह बात कि धातु की पाइपों को तो जमीन से जोड़ना ही आवश्यक है… यह तो समझ में
Reply #72016-06-14
जिस चैनल में विद्युत प्रवाह हो सकता है, उसमें जरूर आर्थिंग होनी चाहिए।
Reply #82016-06-17
ग्राउंडिंग? ? यह तो पता है कि कंट्रोल कैबिनेट में अर्थिंग आवश्यक है, लेकिन क्या स्थल पर अर्थिंग की व्यवस्था है?
Reply #92016-06-17
धातु की पाइपों को ग्राउंडिंग रिंग की आवश्यकता नहीं होती, जबकि गैर-धातु की पाइपों को ग्राउंडिंग रिंग की आवश्यकता होती है। धातु की पाइपों के फ्लैंज जुड़ने वाले स्थान पर ग्राउंडिंग स्क्रू लगाया जा सकता है।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.