Thread Content
Hat das eine große Wirkung? ? ? ?
Es ist notwendig, das Problem genau zu ermitteln, bevor entsprechende Anpassungen vorgenommen werden. Das Einfügen von flüssigem Laugemittel löst das Problem nicht unbedingt. Auch der Wert, bei dem die Eisenchloridkonzentration zu hoch ist, muss berücksichtigt werden. Es ist nicht geeignet, direkt Laugen in das zirkulierende Wasser zu geben. Unter alkalischen Bedingungen wird Eisen zu Eisenhydroxid-Partikeln, die sich leicht an den Rohrwänden ablagern und so die Lösung des Problems erschweren. Also, um herauszufinden, um welches System es sich handelt? Was verursacht einen zu hohen Eisengehalt? kann gelöst werden. Ich hoffe, das hilft Ihnen.
Übermäßiger Eisengehalt: 1. Gibt es Korrosionserscheinungen in den Rohrleitungen? 2. Überschreitet der Eisengehalt in den zugeführten Chemikalien den zulässigen Wert? 3. Wird das Korrosionsschutzmittel richtig eingesetzt? 4. Um die Menge an Abwasser zu verringern, sollte das Abwasser am Hauptrohr für die Rückführung des Prozesswassers abgeleitet werden
Das wird auf keinen Fall funktionieren – man sollte einen Enteisenfilter hinzufügen
Das System weist Korrosion auf; zunächst muss die Ursache der Korrosion ermittelt werden, indem man den pH-Wert, die Härte sowie die Alkalität überprüft
Dieser Beitrag wurde zuletzt von rrstar am 28.06.2016 um 11:03 bearbeitet. Bei hohen Eisengehalt ist es nicht geeignet, die Alkalität mit Natriumhydroxid zu regulieren! Dadurch steigt die Trübung des Kreislaufwassers an, da Hydroxidionen mit Eisen Hydroxid-Eisenkolloide bilden. Diese Substanz führt zu Schlammablagerungen im Wasser. Es wird empfohlen, Natriumcarbonat oder Natriumhydrogencarbonat anstelle von Natriumhydroxid zu verwenden. Wenn der Eisengehalt im Zirkulationswasser nicht aufgrund von Nachfüllung von Wasser ansteigt, deutet das darauf hin, dass es Probleme mit der Korrosionsbekämpfung in diesem System gibt. In diesem Fall kann man durch eine angemessene Mengen an Wasserwechseln die bestehenden Maßnahmen zur Korrosionsbekämpfung anpassen
Bei welchem pH-Wert tritt Korrosion auf? Gibt es viel Schlamm im System? Ist das Hinzufügen von Natriumhydroxid zur Entfernung des Schlamms wirkungslos?