Bei den Vortex-Strömungsmessern des Unternehmens wird im Kontrollraum nur die momentane Strömungsgeschwindigkeit angezeigt. Die gesamte Menge, der Druck sowie die Temperatur werden nicht angezeigt. Ich frage mich, ob vielleicht etwas in dem Messgerät kaputt ist
Ich habe das Gefühl, du sprichst ziemlich unklar. Handelt es sich um einen Vortex-Flussmesser mit Vor-Ort-Kompensation für Temperatur und Druck, bei dem Daten über ein Summiergerät an den Hauptcontroller übertragen werden? Wenn dem so ist, liegt das Problem sehr wahrscheinlich daran, dass das Summiergerät vor Ort den Strom verloren hat, wodurch die Werte für Temperatur und Druck nicht angezeigt werden. Man kann die möglichen Ursachen nacheinander ausschließen: Zuerst sollte geprüft werden, ob das Gerät vor Ort normal anzeigt. Falls ja, kann man den Betriebszustand der Komponenten im Schrank überprüfen – anschließend sollte die Konfiguration überprüft werden! Im Grunde lässt sich so herausfinden, wo das Problem liegt
Es ist auch möglich, dass Temperatur und Druck nur in den Summator eingegeben werden und nicht an das DCS ausgegeben werden. Mit Temperatur- und Druckkompensation – durch DCS-Umwandlung oder vor Ort? Wenn es eine DCS-Umwandlung ist, könnte das ein Problem mit den Kanälen oder Kabeln sein. Wenn es eine Umwandlung durch einen Summierer ist, dann … ist es doch normal, dass das DCS nichts anzeigt, oder?
Es wird keine detaillierte Beschreibung der Datenübertragungsmethode gegeben. Es ist nicht möglich zu beurteilen, woran es liegt. Plötzlich war das Signal weg. Oder es hat von Anfang an nicht gegeben, was du nicht entdeckt hast. Im Allgemeinen werden Signale über die Wirbelstraße übertragen. Es wird nur ein kurzfristiger Durchfluss geben. Natürlich können diejenigen mit besonderen Anforderungen weitere Daten hochladen.
Hersteller von Standard-Vortexstrommessern liefern ein in Umrechnungswerte umgewandeltes Durchflusssignal – es werden keine Temperatur- und Drucksignale bereitgestellt. Für Temperatur und Druck müssen die Werte über Drucksender und Thermometer abgerufen werden. Der kumulierte Durchfluss wird im DCS-System auf der Grundlage des Momentandurchflusses berechnet
Aber einige sind möglich, das hängt vom Kommunikationsprotokoll ab, das Sie verwenden