当直用宿舎には、ホテルのように自動スプリンクラーを設置する必要があるのか?

2016-06-23View Original

Thread Content

あるプロジェクトには倉庫兼宿舎が1棟あり、建築面積は5018m2である。施工図の審査において、GB50016-2014の8.3.4条第2項の規定に従い、自動噴水消火設備を設置すべきだとされた。 これは厳しすぎるでしょうか?
Reply #22016-06-23
私たちの以前の大学の寮にもあった
Reply #32016-06-23
規制で明確な要求があるのであれば、当然規定に従って施工し、設計しなければならない。
Reply #42016-06-23
あるプロジェクトには宿直用の寮が1棟ありますが、そこには宿直機能があるのでしょうか、それとも単なる寮なのでしょうか。もし単なる寮であれば住宅として考えることができ、その場合はGB50016-2014の8.3.3条第4項の規定を適用でき、建築高さが100メートルに達した場合にのみ自動噴水消火設備を設置する必要があると思います。
Reply #52016-06-23
もう人が住んでいるのなら、安全性の観点から考え直し、さらに人口が密集しているため、スプリンクラーの設置は必須です。
Reply #62016-06-27
単なる寮で、当直機能はありません。 規範にも、宿泊客は宿に慣れていないため、消防対策を強化する必要があると書かれている。 寮にはこのような問題はなく、内装もシンプルなので、消火栓と消火器があれば十分だと思います
Reply #72016-06-27
ホテルは公共建築で、特定されない人々を対象とし、通常は都市の街中に設置されているため、火災が発生すると社会に大きな影響を与えます。一方、工場の宿直寮は自社の社員だけで、公共の利益に関わることはない。しかし、専門家がその見解に同意しないのであれば、どうしようもない。専門家にもう一度相談することをお勧めします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.