Bei der PSA sind mehrere Regelventile auf Automatik gestellt – warum ändern sich dann die Einstellwerte trotzdem von selbst?

2016-06-30View Original

Thread Content

Zum Beispiel der Regelventil, das beim Spülvorgang verwendet wird – er ist doch auf Automatik eingestellt. Es sollte eigentlich nur die Öffnungsweite des Regelventils sich ändern, warum ändert sich dann auch seine Einstellwert?
Reply #22016-06-30
Die selbstständige Änderung der gegebenen Werte ist die serielle Regelung.
Reply #32016-06-30
Diese Ventil wird durch ein Programm gesteuert; es sind obere und untere Grenzwerte für die Ventilstellung vorgegeben. Der Öffnungsgrad des Ventils ändert sich im Laufe der Adsorptionsprozesse. Die Untergrenze sorgt dafür, dass am Ende des Entlastungsprozesses der Adsorptionsdruck genau auf den Entlastungsdruck fällt, die Obergrenze sorgt dafür, dass zu Beginn des Entlastungsprozesses der Druck im Behälter auf 0,03 MPa sinkt.
Reply #42016-07-01
Ich verstehe, dass Sie mit diesen Obergrenzen und Untergrenzen die Steigung meinen, aber im Moment ist es automatisch – es handelt sich also nicht um eine Steigung
Reply #52016-07-01
Dieser Beitrag wurde zuletzt von dpclove21 am 27.7.2016 um 22:53 bearbeitet. Die Obergrenze und Untergrenze stellen die voreingestellten Öffnungsgrade der Ventile dar: Die Obergrenze liegt bei SV=50%, die Untergrenze bei SV=10%

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.