Frage: Zu der technischen Überwachung der Sicherheit von Druckrohren

2016-07-05View Original

Thread Content

In unserem Gebiet gibt es nur wenige Dampfleitungen aus dem Bereich Heizung und Lüftung, die mit Druckleitungen in Berührung kommen – diese haben eine Temperatur von 200 °C, einen Durchmesser von über dn50 sowie einen Druck von 1,0 MPa. Sie entsprechen den Vorgaben von 20801. Heizungsleitungen gehören nicht zur Kategorie der Industriepipelines. Wie wird also die Klassifizierung berechnet – nach GC2 von 20801? Außerdem wird in der Norm TSG D0001-2009 ein Druckrohr als folgt definiert: Artikel 2 Diese Norm gilt für Industriepipelines (im Folgenden einfach „Rohre“ genannt), die zu Prozessanlagen, Hilfsanlagen sowie öffentlichen Einrichtungen innerhalb eines Gebiets gehören und gleichzeitig die folgenden Bedingungen erfüllen: (1) Der maximale Betriebsdruck beträgt mehr als oder gleich 0,1 MPa (Druck über dem Atmosphärendruck, Ebenso ) ; (II) Mit einer Nenngröße (Anmerkung 1), die größer als 25 mm ist ; (III) Wenn das Transportmedium Gas, Dampf, verflüssigtes Gas ist, oder ein Flüssigkeit, deren maximale Betriebstemperatur höher oder gleich ihrem Standardsiedepunkt ist, oder eine brennbare, explosionsgefährdete, giftige oder korrosive Flüssigkeit. Nach den Definitionen in den Vorschriften des ehemaligen Arbeitsministeriums zur Sicherheitsverwaltung und -überwachung von Druckrohren sowie in den Regeln der Generalverwaltung für Qualitätskontrolle bezüglich der Genehmigung von Entwürfen für Druckbehälter und Druckrohre TSGR1001-2008 sind Industrierohre solche Rohre, die von Unternehmen oder Einrichtungen genutzt werden, um Prozessmedien zu transportieren – dazu gehören Prozessrohre, Rohre für öffentliche Infrastrukturen sowie weitere Hilfsrohre. Nun, unser großes Projekt hier ist ein Kohlechemieprojekt. Unter den Versorgungsleitungen sind vermutlich hauptsächlich das Prozesswasser oder Abwasser gemeint. Gehören unsere Lüftungs- und Heizungsleitungen überhaupt zur Kategorie der Druckleitungen? Ist es notwendig, eine Überprüfung durch ein zertifiziertes Prüfinstitut vor der Installation anzufordern? Es wurde bereits klar gefordert, dass Meldungen eingereicht werden müssen. Aus Lernzwecken möchte ich jedoch gerne wissen, ob Dampfleitungen zur Kategorie der Leitungen gehören, die einer Überwachung unterliegen müssen.
Reply #22016-07-05
Siehe dazu bitte den neuen Katalog für Sondergeräte
Reply #32016-07-05
Nach dem neuesten Verzeichnis für Sondergeräte gehören Dampfleitungen mit einem Druck von mehr als 0,1 MPa und einem Rohrdurchmesser von mindestens DN50 zur Kategorie der Druckleitungen. Nach der Klassifizierung von Druckrohren nach 20801 gehört dieses Dampfrohr zur Klasse GC2.
Reply #42016-07-06
Druckrohre sind röhrenförmige Anlagen, die unter Ausnutzung eines bestimmten Drucks zur Transportierung von Gasen oder Flüssigkeiten verwendet werden. Sie umfassen Rohre, bei denen der maximale Betriebsdruck 0,1 MPa (Nenndruck) oder mehr beträgt. Als Medium können Gase, verflüssigte Gase, Dämpfe sowie flüssige Stoffe verwendet werden, die brennbar, explosiv, giftig oder korrosiv sind – wobei die maximale Betriebstemperatur dem Standardkochpunkt entspricht oder höher ist. Zudem muss der Nenndurchmesser dieser Rohre 50 mm oder mehr betragen. Ausgenommen sind Rohrleitungen und die Rohrleitungsanlagen selbst, durch die giftfreie, nicht brennbare, nicht korrosive Gase transportiert werden, sofern der Nenndurchmesser kleiner als 150 mm ist und der maximale Betriebsdruck unter 1,6 MPa (Gaugedruck) liegt. Dabei muss die Sicherheitsüberwachung von Öl- und Gasleitungen gemäß Gesetzen und Vorschriften wie dem „Gesetz zur sicheren Produktion“ sowie dem „Gesetz zum Schutz von Öl- und Gasleitungen“ durchgeführt werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.