HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problem mit dem Wasserdurchfluss in der Desulfurisierungs-Kühlertürme

2016-10-28View Original

Thread Content

Meine Damen und Herren, es ist bekannt, dass die Menge an Gas, die erzeugt wird, zwischen 55.000 und 60.000 Kubikmetern pro Stunde liegt. Die Temperatur des Gases bei der Einführung in den Vorkühlturm beträgt 45 °C, während die Temperatur am Ausgang des Vorkühlturms bei 30 °C liegt. Wie berechnet man den Durchfluss des Kühlmittels? ? Temperatur des Kühlmittels – ich kenne mich damit nicht so gut aus. Vielleicht 25 °C bei der Zufuhr in den Turm und 35 °C bei der Ausfuhr? Könntet ihr dem Jüngeren bitte erklären, wie man den Durchfluss des Kühlmittels berechnet? Zuerst vielen Dank an alle~
Reply #22016-11-02
Die grobe Berechnung besteht darin, die Wärmekapazität des Koksgasers mit dem Temperaturunterschied zu multiplizieren – das ergibt die Menge an Wärme, die vom Koksgas abgegeben wird. Der Temperaturunterschied des Wassers wird dann verwendet, um die benötigte Menge an Wasser zu ermitteln. An diese Menge wird anschließend ein Faktor von 1,2 bis 1,3 multipliziert – das gibt schließlich die tatsächliche Menge an Wasser an. Die detaillierte Berechnung besteht darin, die Wärmekapazität des Kokereigases zu ermitteln. Anhand dieser Wärmekapazität wird dann die genaue Menge an abgegebener Wärme berechnet. Die Temperaturunterschiede des Wassers sollten bei 18 °C bis 23 °C liegen; das Wasser bei niedriger Temperatur hat in der Regel diese Temperatur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.