圧力変換器はどのようにして圧力値を校正するか

2016-07-22View Original

Thread Content

この投稿は最後にdboy82によって2016年7月22日08:52に編集されました。圧力範囲が0~6MPaのロスモント3051を例にとると、ハンドヘルドツールを使ってPV値を校正しましたが、電流出力のみが修正されました。校正前の標準圧力は0MPaで、PV値も0MPa、AO値は4mAでした;校正圧力:6MPa、PV:6.18、AO:20.5mA 校正後の0点に変化なし;フルスケール校正ポイント:(標準圧力源6MPa)計器表示のPV:6.18MPa、AO出力:20mA。つまり校正後、この圧力変換器の出力は正常になったが、圧力変換器の計器面に表示される圧力値は依然として正しくない。 変圧器のPV値を調整してもらえますか?どう調整する?
Reply #22016-07-22
ハンドコントローラーには重量設定のオプションはありますか?
Reply #32016-07-22
レンジを再設定するオプションがあり、設定値も0から6MPaです
Reply #42016-07-22
あなたの質問とこの友人の質問は正反対です!モジュール番号を出力すべきなのに、モジュールの故障が表示されています。このスレッドを見てみるといいです。【相談】圧力変換器の現場の表示が中央制御室のものと異なる
Reply #52016-07-22
何をしたいんだ、測定範囲の上限を変えるのか?それとも、圧力を6にして、計器が6.18を測定したのですか?あなたが使っている475のどの機能ですか?
Reply #62016-07-23
PV値は変えられないよね、ゼロ点と測定範囲しか調整できない。これは膜が変形している可能性があります。ただ、一部のボードにはポテンショメーターがありますので、触らない方が良いでしょう。
Reply #72016-07-23
この投稿は最後にssln123によって2016-7-23 11:01に編集されました。標準圧力とはどのようにして決まるのでしょうか?ピストン式圧力計を使うのですか、それともデジタル式の手動ポンプを使うのでしょうか?もし基準表が合格しているなら、それはあなたの変圧器が故障しているということです。
Reply #82016-07-25
PV値は変更できず、測定範囲を調整することによってのみ出力を変えることができる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.