Abstand zwischen der Versorgungskabel für die 380-V-Stromventile und den Messkabeln? Hochgestellte Persönlichkeiten

2016-07-16View Original

Thread Content

Die Elektromotoren der Ventile haben eine Leistung von 250 W und werden mit 380 V versorgt. Die Signale der Instrumente – Steuerleitungen mit 24 V sowie Signalleitungen mit 4–20 mA – werden ebenfalls über denselben Aluminiumprofilrahmen geleitet. Zwischen diesen Leitungen befinden sich Trennwände. Da die Elektromotoren der Ventile als Instrumente gelten, wurde ihre Verlegung von den Spezialisten für Instrumente geplant. Der Eigentümer behauptet, dass die Vorgaben nicht eingehalten werden – genauer gesagt, in HG/T 20512-2014, Abschnitt 8.1.9, gibt es eine Tabelle, die die Abstände zwischen den Messkabeln und Leitungen zur Stromversorgung festlegt. Die Verlegungsdistanz für Leitungen mit einer Spannung von 200V bis 400V sowie einer Stromstärke von 100A beträgt 200 mm. Ich denke, obwohl die Elektroventile 380 V benötigen, beträgt der Stromfluss durch die Kabel nur 1 A. Dadurch können die Anforderungen in der Tabelle nicht erfüllt werden – schließlich gibt es in der Tabelle eine Begrenzung bezüglich des Stromflusses. Darf ich antworten, dass zwar 380 V benötigt werden, aber der Stromfluss sehr gering ist und somit nicht den Anforderungen der Vorschriften entspricht?
Reply #22016-07-17
Obwohl es sich um Messgeräte handelt, sollten 380-V-Kabel nicht zusammen mit Signalkabeln in derselben Tragekonstruktion untergebracht werden. Auch Kabel mit geringem Stromfluss gehören zu den Leistungskabeln. Signalkabel sind besonders anfällig für induzierte Spannungen. Es wird empfohlen, die Anordnung gemäß den Anforderungen des Auftraggebers anzupassen.
Reply #32016-07-17
Die Signalkabel sind mit Aluminiumfolie abgeschirmt.
Reply #42016-07-18
Dieser Beitrag wurde zuletzt von t*ngtou am 18.7.2016 um 08:23 bearbeitet. Vor vielen Jahren, als die Fabrik gebaut wurde, trat dieses Problem ebenfalls auf. Bei den Bauarbeiten wurde auch ein Standard festgelegt. Ich erinnere mich noch genau an die dazugehörigen Abbildungen: Zwischen den beiden Leitungen befand sich eine Trennwand. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob die Dicke dieser Trennwand 1,5 mm oder 15 mm betrug. Wie man letztendlich mit dem Vorgesetzten verhandelt hat, ist unklar; auf jeden Fall bleibt die Linie beim normalen Fahren dieselbe.
Reply #52016-07-18
In den Abteilungen für Messtechnik der verschiedenen Designbüros – werden dort die Stromversorgungskabel für elektrische Ventile wirklich in separaten Trägern ausgelegt? Wird es getrennt von den 24-V-Steuerkabeln und Signalleitungen verlegt? Unmöglich, soweit ich weiß, reicht es meistens aus, nur Trennwände einzubauen.
Reply #62016-07-18
Danke. Die Kabel sind zwar bereits verlegt, aber die Korrektur ist sehr aufwendig.
Reply #72016-07-19
In unseren Offshore-Projekten müssen alle Stromleitungen und Signalleitungen mit einer Spannung von über 100 V in separaten Trägern verlegt werden – das muss unbedingt korrigiert werden.
Reply #82016-07-19
Eigentlich ist es nichts Besonderes – da die Stromstärke am Elektroventil gering ist, hat es keine großen Auswirkungen, wenn das Kabel zusammen mit dem Signalkabel verlegt wird. Unter Leitungsdrähten versteht man in der Regel die Kabel für große Geräte, wie z. B. Pumpen oder Schweißgeräte. Aber die Vorschriften sind starr; man kann mit dem Eigentümer besprechen, wie man zusammen vorgeht. Falls es tatsächlich Störungen gibt, werden diese dann behoben.
Reply #92016-07-19
Nach den Vorschriften ist das nicht zulässig, aber in der Praxis gibt es keinerlei Probleme. Zudem werden elektrische Ventile immer in Intervallen bedient.
Reply #102016-07-19
380-V-Stromversorgung sowie Signalleitungen (24-V-Steuerleitungen, 4–20 mA-Signalleitungen – alle gehen zum DCS). Nach den Vorschriften liegt die Verantwortung für die Stromversorgung bei der Elektrotechnikabteilung. Warum gehen dann alle Signale zum DCS?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.