Configuración del valor de alarma de la alarma de gas disulfuro de carbono

2016-07-19View Original

Thread Content

Esta publicación fue editada por última vez por Pseudo Xiaobao el 2016-9-23 14:14 El punto de alarma de gas combustible generalmente se establece en 20-25% LEL, por lo que el valor de alarma bajo de la alarma de gas combustible se establece en 25% LEL y el valor de alarma alto se establece en 50% LEL. Los gases tóxicos son menores o iguales al 100% de la concentración máxima permitida o la concentración permitida para exposición a corto plazo. Límite explosivo inferior característico del disulfuro de carbono (fracción en volumen): 1.0 Control de exposición/Protección personal Concentración máxima permitida: 10 mg/m3 Peso molecular relativo 76,14 Concentración dañina directa IDLH mg/m3 ppm 500 1 ppm = mg/m3 3,16 IDLH mg/m3 (20 ℃) ​​1580 válvula de aspiración 0,096 ppm MAC (mg/metro cúbico) 10 (pico) ¿Es correcto configurar el valor de alarma de gas tóxico de esta manera? ¿Podría darme los parámetros de configuración correctos? Gracias. El rango de medición es de 0~150 ppm. El valor de alarma de primer nivel es 3 ppm (aproximadamente 10 mg/m3). El valor de alarma de segundo nivel es 15 ppm (47,4 mg/m3) o 30 ppm (95 mg/m3) o 50 ppm (o...)
Reply #22016-07-19
de acuerdo con: Código de diseño para sistemas de alarma y detección de gases combustibles y tóxicos en empresas petroquímicas (GB50493-2009) 5 Sistemas de alarma y detección de gases combustibles y tóxicos 5.3.1 El equipo de indicación y alarma debe tener las siguientes funciones básicas: 3 Rango de medición de gases combustibles: 0~100% límite de explosión inferior ; 4 El rango de medición de gases tóxicos debe ser 0~300% de la concentración máxima permitida o 0~300% de la concentración de contacto permitida a corto plazo. ; Cuando el rango de medición del detector existente no puede cumplir con los requisitos anteriores, el rango de medición de gases tóxicos puede ser del 0 al 30 % de la concentración directamente dañina. ; 5.3.3 El valor de configuración de la alarma debe determinarse de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1 El valor de configuración de alarma de primer nivel de gas inflamable es menor o igual al 25% del límite inferior de explosión ; 2 El valor de configuración de la alarma secundaria de peligro de gas combustible es menor o igual al 50% del límite inferior de explosión ; 3 El valor de configuración de la alarma de gases tóxicos debe ser menor o igual al 100% de la concentración máxima permitida/concentración de contacto permitida de corto tiempo. Cuando es difícil modular el gas estándar para la prueba, el valor de configuración de la alarma puede ser inferior al 200% de la concentración máxima permitida/concentración de contacto permitida de corto tiempo. Cuando el rango de medición del detector existente no puede cumplir con los requisitos anteriores, el rango de medición de gases tóxicos puede ser del 0 al 30 % de la concentración directamente dañina. ; El valor de configuración de la alarma secundaria de gases tóxicos no deberá exceder el 10% de la concentración directamente dañina.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.