كيف يمكن تحقيق دعم الحافلات الميدانية للأجهزة غير النشطة التي تعمل وفق بروتوكول هارت 4-20 مللي أمبير؟

2016-07-20View Original

Thread Content

كما هو مذكور في العنوان، أنا غير مطلع على أسلاك الاتصال الميدانية، أرجو من الخبراء توضيح الأمر لي! :handshakereward_7ree
Reply #22016-07-23
1. يمكن لأجهزة القياس من نوع HART التواصل عبر بروتوكولات رقمية، ويشترط أن تدعم الأجهزة عرض البيانات، وفي هذا الوضع يظل إشارة التيار ثابتة عند 4 مللي أمبير. 2. استخدام حواجز أمان لتوزيع الطاقة، لفصل مصدر الطاقة في الموقع عن غرفة التحكم. ٣. ما يُسمى بالنوع غير المتصل بمصدر طاقة، أي أنه لا يحتاج إلى مصدر طاقة خارجي، حيث أن إشارة الخرج الخاصة بالجهاز تكون 4–20 ميلي أمبير. عند توصيل أجهزة PLC أو DCS، يجب الانتباه إلى أن جميع قنوات القياس التناظرية يمكن أن تكون سلبية أو إيجابية.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.