Thread Content
أرجو من الخبراء أن يوضحوا لي كيفية تحويل قيم المقاومة الحرارية لجهاز PT100 إلى درجة الحرارة، في نطاق من -200 إلى 500 درجة مئوية، وذلك باستخدام نظام الأسلاك المزدوجة. عندما يصل الإشارة إلى وحدة قياس درجة الحرارة، فإن الوحدة تقوم فقط بجمع إشارات المقاومة الحرارية. طول الأسلاك المستخدمة لنقل الإشارة من المقاومة الحرارية إلى الوحدة هو 80 مترًا، فهل سيكون هناك تأثير سلبي على قياس درجة الحرارة؟ وما مقدار هذا التأثير؟ شكرًا لجميع السائقين الخبراء على إرشاداتهم.
يوجد تداخل في النظام ذو الخطين، لذا يتم استخدام النظام ذو الثلاثة خطوط
يجب استخدام مقاومات الحرارة بنظام ثلاثة أسلاك أو أربعة أسلاك، فالنظام ذو الأسلاك الاثنين يؤثر سلبًا على دقة القياس.
إذا لم يكن هناك تغير في درجة الحرارة لدى جهاز PT100، فإنه يعمل دائمًا بنظام ثلاثة أسلاك أو أربعة أسلاك، ولا يوجد نظام بأسلاك اثنين. وفي حالة استخدام نظام الأسلاك الاثنين، فإن ذلك يعتبر مجرد ربط بين الطرفين، ولا يمكن من خلاله تعويض المقاومة الكهربائية في الخطوط.
لا يمكن للنظام ثنائي الأسلاك تعويض مقاومة الخط، ويمكن استخدام النظام ثلاثي الأسلاك لذلك.
يجب أن يكون البيئة الميدانية قاسية نسبيًا أو لتسهيل المراقبة، ولذلك يتم فصل العداد الثانوي عن مقاومة الحرارة وتركيبه في مكان منفصل. لا داعي للقلق الشديد يا صاحب المنشور، فكابلات إشارات المقاومة الحرارية مُركبة وفق المتطلبات، والحماية موصولة بالأرض بشكل جيد، لذا فإن المسافة 80 مترًا ليست مشكلة. لقد استخدمنا مسافات 200 أو 300 متر، ولا بأس.
لقد أجاب الخبراء في الأعلى على السؤال الثاني الذي طرحته، وسأجيب على سؤالك الأول. ووفقًا للمعيار الوطني JB/T 8622-1997 “مواصفات مقاومات البلاتين الحرارية الصناعية وجداول التصنيف”, فإن قيمة المقاومة لمقاومات البلاتين الحرارية من الفئة A عند درجة حرارة 0 درجة مئوية تكون 100.00 Ω; الخطأ المسموح به هو: ±(0.15℃ + 0.002|t|). وبما أن قيمة 0.002|t| تساوي 0 عند درجة حرارة 0℃، فإن الخطأ المسموح به يكون ±0.15℃، وبالتالي فإن قيمة المقاومة تكون ±0.6Ω
لقد استبدلته مباشرةً بمرسل متكامل، لكنني ما زلت ممتنًا لإجابات الجميع. يجب قياس المقاومة الكلية لكابل 2×80 متر، ويجب أن تكون القياسات دقيقة، ويتطلب ذلك استخدام طريقة القياس بأربعة أسلاك؛ أما عند استخدام سلكين فقط، فيجب خصم مقاومة أطراف جهاز القياس من النتيجة. أود أن أتعلم كيفية تطبيق طريقة القياس بأربعة أسلاك، وأرغب في اكتساب خبرة الأكبر سنًا