Thread Content
Originalmente, en la fábrica había dos tanques de almacenamiento de cloro líquido. Ahora hay que cerrarlos y convertirlos en un almacén. Se deben agregar ventiladores y tanques de álcali para absorber el cloro filtrado. Ahora es necesario calcular el volumen de aire y el volumen de álcali necesarios en el almacén de cloro líquido en caso de accidente. El volumen de aire en estado de accidente se calcula basándose en 12 cambios de aire del volumen del almacén. Actualmente no existe una teoría relevante ni una base estándar para calcular la cantidad de cloro filtrado. ¿Cómo se debe calcular la cantidad de cloro filtrado en caso de accidente? Por favor dame alguna orientación. Al mismo tiempo, ¿es necesario utilizar hormigón en la construcción del almacén cerrado de cloro líquido? ¿No puedes abrir las ventanas y puertas?
Nuestra empresa tiene una estructura de pared de ladrillo común con ventanas y puertas. Por supuesto, según años de experiencia operativa y la orientación de la Asociación Cloro-Alcalino, se recomienda cerrar sin ventanas. Una vez que se escapa cloro, el sellado de las ventanas no está garantizado ~
Al igual que lo anterior, la empresa también enfrenta el cierre de tanques de almacenamiento de cloro líquido.
Nuestros tanques de almacenamiento de cloro líquido tienen puertas y ventanas, y las ventanas utilizan persianas enrollables. Se puede controlar tanto la sala de instrumentos como el lugar. Hay alarmas de cloro, cámaras, sistemas de escape, aerosoles de limpieza alcalinos y aerosoles de agua en el cobertizo del tanque. Una vez que ocurre una fuga, la sala de instrumentos puede bajar la puerta de la persiana enrollable, abrir los sistemas de escape y rociado internos y externos y transportar el cloro filtrado a la torre de lavado alcalino para su descomposición.
Hice un diseño, que es cerrado, con puertas y sin ventanas. El problema ahora es que los expertos exigen el diseño de una ventilación para accidentes. Según las especificaciones se requieren 14 ventilaciones. Los expertos no están de acuerdo. Insisten en calcular según la cantidad de fuga. No sé cuál es la base para ese tipo de cálculo de proceso. ¿Qué opinas?
Al estar cerrada lo mejor es no dejar ventanas, pero sí hay que dejar la puerta, pero debe estar siempre cerrada. De lo contrario, ¿cómo puede ser un sistema cerrado? ¿Se calcula la cantidad de fuga en función de la fuga de todos los tanques de almacenamiento internos llenos de cloro líquido?
Una vez diseñamos un dispositivo de tratamiento de emergencia para un almacén de cloro líquido (cuatro tanques de cloro líquido de 30 m3) para un fabricante de tricloruro de fósforo, que incluía sistemas automáticos de alarma, detección y alivio de presión.
¿Quiere saber cuáles son los requisitos de distancia entre este tanque de almacenamiento horizontal y el almacén? Distancia mínima según normativa de prevención de incendios: ¿3m?
Sí, el tanque debe estar al menos a 3 metros de la pared.
estudiar* Aquí estoy, quisiera preguntar ¿alguien sabe el tamaño de los tanques de almacenamiento de cloro líquido general? ¿Hay alguno más grande? Como 100 metros cuadrados.
La fuga de gas de los tanques de almacenamiento pequeños generalmente se calcula en función del volumen de un solo tanque de almacenamiento. La forma del edificio del almacén de cloro líquido tiene requisitos de resistencia al fuego y las ventanas móviles no se pueden abrir. Se pueden instalar ventanas fijas selladas y se puede instalar un escape general, pero se debe distinguir del escape de emergencia.