Wie lautet der Typencode für die Verbindungskabel der üblichen Stromversorgungs- und Erdungskästen für Messgeräte?

2016-07-26View Original

Thread Content

Wie lauten die Typencodes für die Stromversorgung, den Erdung sowie die Verkabelung von Schaltschränken, die in der Ingenieurplanung häufig verwendet werden? 24VDC-Stromversorgungskabel, 220VAC-Stromversorgungskabel, Erdungskabel, Signalverbindungsleitungen zwischen Schaltschränken/Geräten
Reply #22016-07-26
Kabeltyp? Was bedeutet der Code? ERP-Code? Für 24 V kann man zwischen 1 m², 1,5 m² oder 2,5 m² wählen – je nach Länge des Kabels und den Anforderungen des Strommessgeräts. In der Regel reicht 1,5 m² aus. Die Typbezeichnung ist in der Regel KVVRP, es handelt sich um ein abgeschirmtes Weichkabel. In der Regel werden die Varianten 2*1,5 und 3*1,5 verwendet. 220V-Messkabel, sowohl weich als auch fest sind in Ordnung, je nachdem, was im Lager vorhanden ist. Auf jeden Fall wird es selten verwendet, also muss man sich damit abfinden. In der Regel wird die Energie über die Elektroverkabelung bezogen, über die Elektrobauwerke – 2*2,5 reicht aus. Um den Instrumentenkanal zu betreten, sind abgeschirmte Weichkabel erforderlich, doch der Zutritt zum Instrumentenkanal wird ebenfalls nicht empfohlen. (Es macht nichts, wenn man es hineinlegt.) Eine 2,5-mm-weite, weiche Erdungsschnur – natürlich je größer, desto besser. Für die Verbindung zwischen den Schrankräumen (zwischen den Sicherheitsgitterschränken und den Systemschränken) reicht ein flaches Kabel aus. Bei den Schaltschränken vor Ort gilt dieselbe Auswahl wie bei den Stromversorgungskabeln für 24 V und 220 V.
Reply #32016-08-31
Dieser Beitrag wurde zuletzt von yuchenchf am 1.9.2016 um 16:56 bearbeitet. Stromversorgungskabel bei 24VDC: KVV-Steuerkabel. Stromversorgungskabel bei 220VAC: KVV-Steuerkabel. Die genauen Spezifikationen (Durchmesser des Leitfaders/Außenhülle/Isoliermaterial) können selbst gewählt werden.
Reply #42016-09-01
Wenn ich eine Versorgung mit 220 V AC entwerfe, würde ich auf keinen Fall KVV-Kabel verwenden – das sind Leitungen für die Stromversorgung. Fragen Sie doch nach, wie die Elektrik in Ihrem Haus konzipiert ist.
Reply #52016-09-01
Dieser Beitrag wurde zuletzt von yuchenchf am 1.9.2016 um 16:33 bearbeitet. Wenn normale Messgeräte mit 220VAC versorgt werden, gibt es kein Problem mit KVV-Kabeln. Wenn größere Leistungsstärken für elektrische Geräte wie Heizgeräte benötigt werden, ist tatsächlich KVV nicht geeignet. Und die Verwendung von Stromversorgungskabeln vom Typ YJV oder VV steht nicht im Widerspruch zueinander.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.