Sehr geehrte Experten, ich hätte eine Frage zur Rücksetzung der Sicherungssysteme: Ein bestimmtes Sicherungssystem verfügt über einen zentralen Rücksetzschalter. Nachdem das Sicherungssystem in Aktion getreten ist, schließen sich die entsprechenden Ventile. Diese Ventile verfügen außerdem über einen manuellen Reset für die Elektromagnete selbst. Kann man also, nachdem die Interlocksbedingungen aufgehoben wurden, einfach den allgemeinen Reset-Schalter betätigen, um die Elektromagnete der einzelnen Ventile zurückzusetzen? Müssen die Elektromagneten dieser Ventile auch einzeln zurückgesetzt werden? Danke!
Die Rücksetzung der Interlocks wird über Software realisiert, d.h. ohne Umgehung irgendwelcher Bedingungen kann der Elektromagnetventil mit Strom versorgt werden. Unter der Rücksetzung des Elektromagneten, von der Sie sprechen, versteht man die Funktion, die zum manuellen Bedienen dient. Im Normalfall muss man sie nicht bedienen
Ich meine den Elektromagnetventil, der keinen manuellen Reset-Schalter vor Ort hat. Auf dem Logikdiagramm steht „MANUAL RESET“ – bedeutet das, dass der allgemeine Reset-Knopf dieser Sicherung auch dieses Elektromagnetventil zurücksetzen kann? O(∩_∩)O Danke
In diesem Fall ist es in der Regel nicht mehr notwendig, die einzelnen Elektromagneten manuell zurückzusetzen, nachdem der Haupt-Aus-Schalter betätigt wurde. Andernfalls hätte der Haupt-Aus-Schalter ja keinen Sinn mehr, oder?
Das hängt von den Anforderungen der Verarbeitung ab. In einigen Fällen ist das möglich, in anderen Fällen muss der Reset-Schalter der Ventile in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden.
Das hängt davon ab, wie es konzipiert ist. Bei einigen Geräten ist der Reset-Knopf vor Ort nicht drückbar; in diesem Fall ist der Reset im DCS wirkungslos. Diese Konstruktion dient dazu zu gewährleisten, dass beim Starten des Geräts jemand vor Ort ist und bereits eine Überprüfung durchgeführt hat, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Die gesamte Reset-Funktion garantiert nicht, dass alles zurückgesetzt werden kann. In vielen Fällen tritt der Reset erst in Kraft, nachdem die untergeordneten Reset-Vorgänge bestätigt wurden.
Wenn das der Fall ist, dann ist die einzige Möglichkeit, die logischen Beziehungen in dem entsprechenden Logikdiagramm zu betrachten
Wenn es sich um einen manuellen Reset auf der Logikschaltung handelt, aber vor Ort kein manueller Reset-Schalter vorhanden ist, dann handelt es sich um den gesamten Ketten-Reset-Knopf. Es gibt drei gängige Möglichkeiten, einen solchen Elektromagnetventil in seinen Ausgangszustand zurückzusetzen. Dabei handelt es sich um einen Steuerungselektromagnetventil, der in das SIS-System integriert ist: 1. Der Reset-Knopf am Bedienpult im Kontrollraum. 2. Der manuelle Reset-Knopf direkt am Elektromagnetventil selbst. 3. Ein separater Reset-Knopf vor Ort, dessen Signale mit denen der Knöpfe im Kontrollraum und am Bedienpult logisch verknüpft werden. Diese drei wurden in Projekten eingesetzt, in der Regel entsprechend den Anforderungen des Verfahrensingenieurwesens festgelegt.