¿Cuál es el código de modelo del cable de conexión indirecta para los gabinetes de puesta a tierra de alimentación de los instrumentos más utilizados?

2016-07-26View Original

Thread Content

¿Cuáles son los códigos de modelo para los cables de alimentación, puesta a tierra y conexiones en los armarios de control que se utilizan comúnmente en el diseño de ingeniería? Cable de alimentación de 24VDC, cable de alimentación de 220VAC, cable de puesta a tierra, cable de conexión de señales entre armarios (cajas)
Reply #22016-07-26
¿Modelo de cable? ¿Qué significa el código? ¿Código ERP? Para 24V, se pueden elegir capacidades de 1 m², 1,5 m² o 2,5 m²; se debe elegir según la longitud del cable y las especificaciones del medidor de electricidad; por lo general, 1,5 m² es suficiente. El modelo suele ser KVVRP, con cable flexible blindado. Por lo general, se eligen las opciones de 2*1.5 y 3*1.5. Cable de medición de 220V, puede ser flexible o rígido; depende de lo que haya en el almacén. De todos modos, se usa poco, así que cualquier cosa servirá. Por lo general, se obtiene energía eléctrica y esta se transmite a través de los canaletes eléctricos; 2*2.5 es suficiente. Para recorrer el carril de instrumentos se necesita un cable blando con blindaje, pero tampoco se recomienda entrar en él. (No importa si se coloca o no). Se utiliza un cable flexible de 2,5 mm² para la conexión a tierra; por supuesto, cuanto mayor sea el diámetro del cable, mejor. Para la conexión entre los gabinetes (entre el gabinete de barrera de seguridad y los gabinetes del sistema), basta con un cable flexible plano; en el caso de los gabinetes en el sitio, se debe elegir el mismo tipo de cable que para los cables de alimentación de 24V y 220V.
Reply #32016-08-31
Este mensaje fue editado por última vez por yuchenchf el 1 de septiembre de 2016, a las 16:56. Cable de alimentación de 24VDC: cable de control KVV. Cable de alimentación de 220VAC: cable de control KVV. Se puede elegir libremente las especificaciones detalladas (especificaciones del núcleo, revestimiento y material aislante).
Reply #42016-09-01
Si tuviera que diseñar un sistema de alimentación de 220 Vca, definitivamente no elegiría el cable KVV; ese es un cable para circuitos de alimentación. Pregúntale cómo está diseñado el sistema eléctrico de tu casa.
Reply #52016-09-01
Este mensaje fue editado por última vez por yuchenchf el 1 de septiembre de 2016, a las 16:33. Si los instrumentos normales funcionan con alimentación de 220VAC, entonces no hay problema con los cables KVV. Si se trata de equipos eléctricos de alta potencia, como calentadores, en efecto no es adecuado utilizar KVV. Y el uso de cables de alimentación eléctrica YJV o VV no es contradictorio.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.