Nuestro PLC Siemens S7-200 cuenta con comunicación 485; esta se realiza a través de los pines 3 y 8 de la puerta 0, conectándose así al sistema de Zhejiang University Control System. La comunicación funciona correctamente. Pero debido a la gran distancia, ahora se ha añadido una interfaz hombre-máquina en el sitio. La interfaz utilizada es una Stepco 4532TE. Al conectarla a la línea 485 existente, no se logra establecer comunicación. También se intentó conectarla mediante los pines 3 y 8 de la puerta 1 del PLC, pero tampoco se logró establecer comunicación. ¿Es un problema del PLC o la interfaz hombre-máquina no está configurada correctamente?
El PORT 0 puede funcionar tanto como estación maestra MODBUS RTU como como estación esclava. PUERTO 1 solo puede funcionar como estación principal. Esta es la principal diferencia entre las dos puertas; por lo tanto, la pantalla táctil debe configurarse como estación esclava. Los puertos 200 son el 3 y el 8. ¿Y qué hay de los conectores del panel táctil?
Mi pantalla táctil 6 es de tipo 1 a 1; además, hay otro cono de 5 pinos que sirve como señal y tierra
Debería ser posible conectarlo mediante cables de señal en el DCS; así es como lo conectamos aquí
Primero: los pines 3 y 8 de la puerta 1 del PLC se conectan a la interfaz hombre-máquina. Dado que se puede comunicar normalmente con el DCS, esto indica que los programas de comunicación interna del PLC y las direcciones de las variables están configurados correctamente; por lo tanto, no hay problemas en el PLC. Se debe verificar si la dirección de la pantalla táctil es correcta, y si la configuración interna de la pantalla táctil coincide con las direcciones de comunicación de las variables