2016-11-03View Original

Thread Content

Nuestro PLC Siemens S7-200 cuenta con comunicación 485; esta se realiza a través de los pines 3 y 8 de la puerta 0, conectándose así al sistema de Zhejiang University Control System. La comunicación funciona correctamente. Pero debido a la gran distancia, ahora se ha añadido una interfaz hombre-máquina en el sitio. La interfaz utilizada es una Stepco 4532TE. Al conectarla a la línea 485 existente, no se logra establecer comunicación. También se intentó conectarla mediante los pines 3 y 8 de la puerta 1 del PLC, pero tampoco se logró establecer comunicación. ¿Es un problema del PLC o la interfaz hombre-máquina no está configurada correctamente?
Reply #22016-11-03
El PORT 0 puede funcionar tanto como estación maestra MODBUS RTU como como estación esclava. PUERTO 1 solo puede funcionar como estación principal. Esta es la principal diferencia entre las dos puertas; por lo tanto, la pantalla táctil debe configurarse como estación esclava. Los puertos 200 son el 3 y el 8. ¿Y qué hay de los conectores del panel táctil?
Reply #32016-11-04
Mi pantalla táctil 6 es de tipo 1 a 1; además, hay otro cono de 5 pinos que sirve como señal y tierra
Reply #42016-11-04
Debería ser posible conectarlo mediante cables de señal en el DCS; así es como lo conectamos aquí
Reply #52016-11-08
Primero: los pines 3 y 8 de la puerta 1 del PLC se conectan a la interfaz hombre-máquina. Dado que se puede comunicar normalmente con el DCS, esto indica que los programas de comunicación interna del PLC y las direcciones de las variables están configurados correctamente; por lo tanto, no hay problemas en el PLC. Se debe verificar si la dirección de la pantalla táctil es correcta, y si la configuración interna de la pantalla táctil coincide con las direcciones de comunicación de las variables

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.