Welchen Einfluss hat eine zu hohe negative Druckkraft im Trennbehälter eines Lochblech-Durchflussmessers auf die Differenzdruckmessung? Zu hoch oder zu niedrig? Liebe Experten, kann mir jemand helfen, das zu verstehen?
Reply #22016-07-29
Ein zu hoher Druck auf der Negativseite des Isolierbehälters führt zu einem geringeren Differenzdruck, wodurch die Messwerte kleiner ausfallen
Reply #32016-07-29
Es müssen die Anforderungen der Norm GB 50093-2013 „Vorschriften für den Bau von Automatisierungsanlagen sowie für die Qualitätskontrolle“ eingehalten werden.
Reply #42016-07-29
Bei hohem Druck auf der einen Seite wird der Differenzdruck größer, wodurch die Messwerte zu hoch ausfallen. Bei hohem Druck auf der anderen Seite wird der Differenzdruck kleiner, wodurch die Messwerte zu niedrig ausfallen. In der Regel muss eine Anpassung vorgenommen werden, wenn die Montagehöhen nicht übereinstimmen. Neben den Unterschieden in den Montagehöhen können auch unterschiedliche Flüssigkeitsebenen im Behälter die Messwerte beeinflussen
Reply #52016-07-29
Die Installierhöhe kann in der Regel nicht absolut gleich sein, und auch der Flüssigkeitsspiegel im Behälter kann nicht immer auf derselben Höhe liegen. Deshalb ist es vor dem Inbetriebnehmen des Durchflussmessers ratsam, eine Anpassung vorzunehmen, um solche Unterschiede auszugleichen.
Reply #62016-07-29
Vielen Dank. Gibt es einen Unterschied, wenn man nicht migriert und direkt auf Null stellt?
Reply #72016-07-29
Dieser Beitrag wurde zuletzt von cqdfwy am 29.7.2016 um 11:56 bearbeitet. Es hängt von den spezifischen Eigenschaften des Druckdifferenzsenders ab, den Sie verwenden. Um ihn direkt auf Null einzustellen, muss lediglich sichergestellt werden, dass sich der Messbereich des Senders nicht ändert – hier ist nicht die obere Messgrenze gemeint, sondern der Wert zwischen der oberen und der unteren Messgrenze. Heutige intelligente Transmitter verfügen nicht mehr über einen separaten Nullpunktverschiebemechanismus; die Justierung des Nullpunkts wird stattdessen durch Einstellungen vorgenommen.
Reply #82016-07-29
Es hat Auswirkungen: Der Differenzdruck wird kleiner sein als der tatsächliche Wert.....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.