現場機器が停止した後も運転信号が続く状況について

2016-07-30View Original

Thread Content

当社の製造過程で発生した問題:1、電気集塵装置を停止させた後もキャビネット内で動作信号が検出され、リレーが点灯したままだったが、再接続すると正常になった(回路が切断された)。以前にリレーとそのベースを交換したことがあるが、根本的な解決には至らなかった。また、個別のポンプでも同様の状況が発生し、ポンプが停止しても動作信号が残っていたが、再接続すると正常になった。 皆さんの海の達人たち、分析してください!:P
Reply #22016-07-30
どのメーカーのリレーを使っていますか?また、ポンプが停止した後、計測器側のリレーコイルの電圧は測定されましたか?
Reply #32016-07-30
干渉電流があるようですので、シールド層の接地が正常か確認してください。
Reply #42016-08-01
リレーを交換してもこの現象が続くということは、信号の干渉があるということです
Reply #52016-08-01
220Vのリレーに交換すると、干渉電圧では駆動できない見込みです
Reply #62016-08-02
静電気の可能性が高いです。以前測定したことがあるのですが、国産のMCC室では誘導電圧が100Vにも達します
Reply #72016-08-05
220Vのリレーに交換し、信号線のシールドがしっかり接続されているかを確認します。ポンプの運転信号には、誘導電圧が発生することがよくあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.