Thread Content
كيف يتم اختيار صمامات الأنابيب، مثلًا عند مدخل ومخرج مضخة المياه، هل نختار صمام الفراشة أم صمام القطع؟ هل هناك أي متطلبات؟ أين يمكن العثور على المعرفة ذات الصلة؟
فيما يتعلق بمضخات المياه، يُفضل استخدام صمامات الفراشة، لأن مقاومة التدفق في صمامات الفراشة أقل مقارنة بصمامات الإغلاق
يُفضل استخدام صمامات الفراشة للأقطار الكبيرة، أما بالنسبة للأقطار التي تقل عن 200، فيمكن استخدام صمامات البوابة.
للاقتصاد، اختر صمام الفراشة؛ وللأداء العالي، اختر صمام الإغلاق.
صمام كروي، صمام بوابة; خاصية الإغلاق لدى صمام الكرة ممتازة
يبدو أنه لا يوجد شرط إلزامي في هذا الأمر. لكن تكلفة أجهزة الصمامات الفراشة في هذه المنطقة أقل بكثير مقارنة بالصمامات الأخرى
أنا لست متأكدًا تمامًا، لكنني أعلم أن هناك العديد من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار بالنسبة لمدخل ومخرج الضخ، مثل الضغط السلبي والتدفق العكسي وما إلى ذلك! تحقق من المعلومات المتعلقة بالمضخة. لا يتم اختيار الصمامات بشكل عشوائي.
3.4.6 يجب اختيار الصمامات المستخدمة في أنابيب توصيل المياه وفقًا لمتطلبات الاستخدام، وذلك وفقًا للمبادئ التالية: 1 عند الحاجة إلى تعديل معدل تدفق المياه أو ضغطها، يُفضل استخدام صمامات التحكم أو صمامات الإغلاق; 2 يُفضل استخدام صمامات البوابة وصمامات الكرة وصمامات نصف الكرة في الأجزاء التي تتطلب مقاومة تدفق منخفضة ; في الأماكن ذات المساحة المحدودة للتركيب، يُفضل استخدام صمامات الفراشة وصمامات الكرة ; في الأقسام التي يجب أن يتدفق فيها الماء في كلا الاتجاهين، لا يجوز استخدام صمامات الإغلاق ; مضخات المياه ذات القطر 5، يُفضل استخدام صمام متعدد الوظائف على أنبوب التصريف. (مذكور في الكتيبات العامة للتصميم، وهو جزء من المواصفات) 3.4.7 يجب تركيب صمامات اتجاهية في الأقسام التالية من أنابيب إمداد المياه: 1 الأنابيب التي تربط شبكة إمداد المياه في المدينة مباشرة بالمجمعات السكنية أو المباني ; ملاحظة: لا حاجة إلى تركيب صمام عكسي في الأقسام المزودة بمانع التدفق العكسي. 2 على أنابيب الإمداد بالماء لسخانات المياه المغلقة أو الأجهزة التي تستخدم المياه ; (يتم تحديده وفقًا لمتطلبات إعداد جهاز التدفق العكسي) 3 على أنابيب خروج مضخة المياه ; أنابيب الخروج الأربعة مشتركة في أنبوب واحد على أقسام أنابيب الخروج لخزانات المياه وأبراج المياه وخزانات المياه المرتفعة. (يجب تلبية متطلبات الإعدادات المتعلقة بالتدفق العكسي، وكذلك الشروط الهيدروليكية). 3.4.8 يجب اختيار نوع صمام التحكم في التدفق العكسي بناءً على موقع تركيب الصمام، وضغط الماء أمام الصمام، ومتطلبات الختم بعد إغلاق الصمام، بالإضافة إلى حجم الصدمة المائية الناتجة عن إغلاق الصمام. كما يجب أن يتوافق الاختيار مع المتطلبات التالية: في الأماكن التي يكون فيها ضغط الماء أمام الصمام منخفضًا، يُفضل استخدام صمامات التحكم في التدفق العكسي من النوع الدوار أو الكروي أو الشبيه بالخيط ; 2 في الأجزاء التي تتطلب أداءً محكمًا للإغلاق بعد الإغلاق، يُفضل استخدام صمامات عكسية مزودة بزنبرك إغلاق ; 3 يجب تقليل قوة تأثير ظاهرة الصدمة المائية عند الإغلاق، ويُفضل استخدام صمامات إغلاق سريعة مع خاصية تخفيف الضوضاء، أو صمامات إغلاق بطيئة مزودة بأجهزة تخفيف الاهتزازات ; يجب أن تكون صمامات الإغلاق في الصمامات ذات الأربعة فتحات قادرة على الإغلاق تلقائيًا تحت تأثير الجاذبية أو قوة الزنبرك ; يجب أن يؤدي الضغط الأدنى في الشبكة أو المستوى الأدنى لمياه الخزان إلى فتح صمام التوقف تلقائيًا. (يتضمن الكتيبات الفنية العامة) 6 عندما يكون مسار دخول وخروج الماء في خزان المياه أو برج التبريد من نفس الأنبوب، فلا يُفضل استخدام صمامات الإغلاق ذات الحركة الدورانية أو الصاعدة ذات الاهتزاز العالي. (الربط بيئي للمباني)