Cuando el sistema funciona normalmente, el compresor de circulación se desactiva por interbloqueo; en ese momento, la velocidad del flujo de gas en el sistema es prácticamente cero. Entonces, ¿podría aumentar la temperatura del lecho del reactor? La temperatura del lecho de reacción se controla de manera normal mediante la presión del vaso de vapor. Así es como operamos normalmente. Solo quería preguntar: si el compresor se detiene y la velocidad de flujo de aire disminuye, ¿podría aumentar la temperatura del lecho de reacción? Me refiero al valor instantáneo, y no a un estado durante un largo período de tiempo. Amigos, pueden entrar para discutirlo.
Sí, no hay un ciclo de energía que permita llevarse el calor generado por la reacción
El compresor de circulación se detiene; en teoría, la temperatura aumenta momentáneamente y luego disminuye. Pero la temperatura está controlada por la presión del vaso de expansión, y dicha presión se regula automáticamente, por lo que los cambios de temperatura no son muy significativos
Eso depende de la sensibilidad de seguimiento establecida en el coeficiente de proporcionalidad del instrumento PIC. Si el seguimiento es rápido, no debería haber muchos problemas cuando el tanque de vapor esté en modo automático. Pero si hay retrasos, la temperatura de esa capa de material seguramente aumentará. Sin embargo, dado que el tiempo necesario para que el tanque de vapor controle ese aumento de temperatura no será muy largo, en principio lo que ocurrirá primero será un aumento de temperatura