En el lugar hay dos medidores de caudal de tipo vórtice: el medidor principal está instalado frente al tanque de almacenamiento de gas, mientras que los medidores auxiliares se encuentran detrás del mismo. Ninguno de los dos medidores cuenta con función de compensación por temperatura y presión. El valor de densidad establecido en el sitio es 8. Actualmente, el caudal después del tanque de almacenamiento es mayor que el caudal antes de él. ¿Qué puede causar esto? Solicito la ayuda de quienes tengan conocimientos al respecto.
¿Son iguales los diámetros de las dos tuberías, una delante y otra detrás, del tanque de almacenamiento de gas? O, en otras palabras, ¿tienen el mismo diámetro los dos medidores de flujo?
Cuál sea la diferencia, cuán grande sea la cantidad; sin compensación de temperatura y presión, creo que sería muy bueno si se mantiene dentro del rango del ±90%. Para realizar una medición precisa, es necesario realizar una compensación de temperatura y presión.....
¿Cuál es el medio del fluido? ¿Cuáles son la presión y la temperatura del fluido en la parte delantera y trasera del tanque de almacenamiento de gas?
No tiene sentido comparar gases sin compensación de presión estable, a menos que pueda asegurarse de que la temperatura y la presión sean siempre las mismas en ambos.
Parece que la inestabilidad se debe a la presión en el medidor principal; debido a las condiciones operativas anteriores, el medidor secundario, al contar con un tanque de almacenamiento de aire, mantiene una presión y temperatura relativamente estables
Según lo que dice el autor del post, podríamos considerar la posibilidad de analizar la situación bajo ciertas condiciones: 1. Supongamos que la temperatura y la presión en las que se encuentran los dos medidores de flujo son estables; 2. Se supone que los caudales medidos se encuentran dentro del rango de medición adecuado del medidor de caudal. Bajo las condiciones mencionadas anteriormente, en realidad el caudal masivo que atraviesa los dos medidores es el mismo. Debido a que el tanque de almacenamiento de gas presenta pérdidas de presión, es decir, la presión en el medidor de flujo que se encuentra detrás del tanque siempre es menor que la presión en el medidor de flujo que se encuentra delante de él. Según la relación entre el flujo bajo condiciones reales y el flujo bajo condiciones estándar, el flujo que pasa por el medidor de flujo después del tanque es mayor que el flujo que pasa por el medidor de flujo antes del tanque ; Además, los dos medidores de caudal no cuentan con compensación por temperatura y presión; en su lugar, se utiliza el mismo valor de densidad para realizar las correcciones. Por lo tanto, el valor del caudal medido por el medidor que se encuentra detrás del tanque de almacenamiento será mayor.
El medidor de caudal de gas independe de la temperatura y la presión, fijando directamente la densidad; en ese caso, hablar de precisión es simplemente una tontería
1. ¿Cumplen con los requisitos los tramos rectos que se encuentran antes y después de los dos medidores de caudal? 2. ¿Es la misma la temperatura y la presión del medio que fluye a través de los dos medidores de caudal? 3. ¿Son completamente idénticas las configuraciones de los parámetros? De lo contrario, no es de extrañar que haya desviaciones.