HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Para qué sirve la válvula de corte de emergencia en la salida del tanque de almacenamiento de GNL?

2016-11-07View Original

Thread Content

La normativa exige que los tubos de salida de los tanques de almacenamiento de GNL estén equipados con válvulas de corte de emergencia, y que estas estén conectadas al sistema de control del nivel de líquido. Es comprensible que exista una válvula de corte de emergencia, ya que puede utilizarse en situaciones de accidente. Pero, ¿de qué sirve eso en combinación con el control del nivel del líquido? Cuando el nivel es demasiado bajo, se emite una alarma. Pero si se cierra la válvula de corte, entonces se interrumpe el suministro. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el corte automático del suministro cuando el nivel del líquido es demasiado bajo? Especialmente cuando en la estación de gasificación solo hay un tanque, este sistema de bloqueo por nivel bajo de líquido simplemente no sirve para nada.
Reply #22016-11-07
En cuanto se detecte una fuga, la válvula de corte de emergencia puede cerrarse de inmediato para evitar que el GNL se escape en grandes cantidades.
Reply #32016-11-07
Principalmente, sirve para evitar que se produzcan fugas en la parte posterior de la válvula de corte de emergencia, y también para garantizar que la válvula de corte manual pueda funcionar a tiempo (1. Las personas no pueden acercarse a la válvula manual); 2. En caso de que la válvula manual deje de funcionar), los avisos relacionados con un nivel de líquido bajo que mencionas sí existen; en los tanques de líquidos a bajas temperaturas, no se permite que el nivel del líquido baje por debajo del nivel mínimo establecido durante su funcionamiento
Reply #42016-11-08
Me gustaría preguntar: ¿por qué se impide que el nivel del líquido en los tanques a bajas temperaturas baje por debajo del nivel mínimo establecido durante su funcionamiento? ¿Qué efectos puede tener operar con un nivel de líquido bajo en los tanques o en otros equipos?
Reply #52016-11-08
Desde el punto de vista del ángulo de funcionamiento normal, una señal de nivel bajo permite alertar al operador para que cambie el tanque de almacenamiento o aumente adecuadamente la cantidad de material introducido, tomando medidas para garantizar un transporte continuo y normal
Reply #62016-11-22
El propietario debe entender que la configuración en cadena es la última garantía. Dijiste que hay alarma cuando el nivel de líquido es bajo, y que alguien está vigilando. Pero, ¿qué pasa si, cuando el nivel del líquido está muy bajo, hay una negligencia humana que impide detectarlo? ?
Reply #72016-11-25
Si no se interrumpe a tiempo el funcionamiento con nivel de líquido bajo, es posible que el tanque quede bajo presión negativa, lo que dañaría el mismo.
Reply #82016-11-26
Protección humana, protección física y protección tecnológica; la protección tecnológica sirve para reducir los errores humanos
Reply #92016-12-09
El nivel de líquido es demasiado bajo, lo que provoca la interrupción en el suministro de materiales. Esto tiene el mismo efecto que una interrupción causada por un sistema de corte automático.
Reply #102016-12-09
Bueno, los tanques de almacenamiento de GNL suelen vaciarse por gravedad; no hay necesidad de crear una presión negativa. He tenido problemas para generar presión negativa cuando la válvula de respiración de los tanques de almacenamiento con techo fijo fallaba
Reply #112016-12-10
El nivel del líquido está demasiado bajo, o bien el tanque se ha vaciado por completo. El tanque pasa de estado frío a estado normal. La próxima vez que se introduzca líquido, es necesario preenfriarlo. Además, es posible que se genere una gran cantidad de BOG. Estos cambios frecuentes de temperatura también causan daños en la pared interior del tanque. Opinión personal

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.