Arranque en paro del motor de 10KV 900KW, se produce una descarga por arco eléctrico, la sala de conexiones del armario de alta tensión se rompe y los terminales del pararrayos se sueltan, por favor...

2016-08-04View Original

Thread Content

En una empresa de química del carbón, durante el arranque de un motor de 10 KV y 900 KW, se produjo un encendido por arco eléctrico. La sala de conexiones del armario de alta tensión se dañó, y los terminales del pararrayos también se rompieron. ¿Cuál es la causa de este arco eléctrico? ¡Rápido, rápido, rápido!
Reply #22016-08-04
Amigo del foro, por favor comparta una imagen del problema (en el punto donde el cortocircuito por arco eléctrico es más grave), ¡así será más fácil analizarlo! Sin embargo, se puede analizar de forma sencilla: la causa principal podría ser un problema en la fabricación de los conectores de los cables (es necesario revisar detenidamente dichos conectores y realizar pruebas de resistencia eléctrica de los cables); problemas en el propio pararrayos (incapacidad para liberar a tiempo las sobretensiones, por lo que es necesario probar el pararrayos); o bien, una distancia de seguridad insuficiente entre los componentes principales dentro del interior del dispositivo.
Reply #32017-01-08
El arranque por bloqueo debe ser causado por una sobrecorriente, ¿verdad?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.