Was denken die Leute: Ist es besser, wenn der Kontrollraum in der Nähe des Einsatzortes ist, oder weiter entfernt?
Reply #22016-08-04
Das ist schwer zu sagen, es hängt von den jeweiligen Bedingungen vor Ort ab – angemessen ist schon in Ordnung...
Reply #32016-08-04
Meiner Meinung nach ist es besser, in der Nähe zu sein – aber auch nicht zu nah. P
Reply #42016-08-04
Natürlich ist es besser, wenn es näher ist, aber der Mindestabstand zur Sicherheit muss eingehalten werden.
Reply #52016-08-04
Dieser Beitrag wurde zuletzt von zdl1966 am 4.8.2016 um 17:45 geändert. Zunächst gilt unter Berücksichtigung der Bauvorschriften eine Sicherheitsentfernung von 25 Metern zwischen dem Hauptkontrollraum und den Gebäuden der Klasse A. Bei der Festlegung dieser Entfernung wird auf die Vorgaben für die Brandverhütung in Wohngebäuden zurückgegriffen. Anschließend muss gemäß Bauvorschrift 3.6.8 die Zentraleinrichtung für Fabriken der Klassen A und B, die ein Explosionsrisiko aufweisen, separat eingerichtet werden. 3.6.9 Die Steuerräume für Gebäude der Klassen A und B, die ein Explosionsrisiko aufweisen, sollten separat eingerichtet werden. Wenn sie an der Außenwand angeordnet sind, müssen sie durch Wände aus nicht brennbaren Materialien abgetrennt werden, deren Brandwiderstand mindestens 3,00 Stunden beträgt. 3.6.8–3.6.9 Die Ausrüstung und Geräte im Zentralen Kontrollraum sind in großer Anzahl vorhanden und von hohem Wert. Er dient als zentrale Stelle für die Steuerung, Organisation sowie den Datenaustausch und -speicherung in einer Fabrik oder bei einem Produktionsprozess. Um die Sicherheit von Personen und Geräten sowie Messinstrumenten zu gewährleisten, muss diese Anlagen getrennt von den in Brandgefahr stehenden Gebäuden der Klassen A und B errichtet werden. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass einige Steuerungsräume oft direkt neben den Produktionshallen liegen oder sogar darin untergebracht sind. In einigen Fällen ist es notwendig, die Geräte in den Produktionshallen direkt beobachten zu können. Wenn separate Räume dafür eingerichtet werden müssen, führt dies zu zusätzlichen Kontrollsystemen, erhöht den Bedarf an Baugrundfläche und die Baukosten. Zudem entstehen dadurch Unannehmlichkeiten für die Nutzung. Daher wird in diesem Artikel vorgeschlagen, dass Kontrollräume bei begrenzten Bedingungen neben dem Gebäude errichtet werden können, jedoch an der Außenwand angeordnet sein müssen, um den Schaden, den sie erleiden könnten, so weit wie möglich zu verringern.
Reply #62016-08-04
Die Vorschriften verlangen, dass der Kontrollraum in einem Bereich untergebracht werden muss, in dem keine Explosionsgefahr und kein Brandrisiko besteht.
Reply #72016-08-04
Was tun bei einer Notunterbrechung der Arbeit? Mit einem Privatflugzeug zurückfliegen, haha~~~
Reply #82016-08-05
Nach der derzeitigen Haltung der Behörde für Arbeitssicherheit existiert diese Vorgabe unter den geltenden Bauvorschriften in den meisten Fällen nicht mehr. Viele Experten für Arbeitssicherheit fordern, die Richtlinie Nr. 76 umzusetzen – mit anderen Worten: Der Abstand zwischen dem Zentralkontrollraum und den Anlagen der Klasse A sollte möglichst groß sein. So können viele durch umfangreiche Sicherheitsinspektionen verursachte Korrekturen vermieden werden.
Reply #92016-08-05
Im Kontrollraum befinden sich zahlreiche Geräte und Instrumente, die nicht explosionssicher sind. Sie sollten in sicherer Entfernung von den Öl- und Gasbereichen aufgestellt werden
Reply #102016-08-06
In der Nähe des Anlagenbereichs müssen Sicherheitsabstände sowie Probleme im Zusammenhang mit der Explosionssicherheit berücksichtigt werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.