Hallo zusammen, in einem offenen Behälter in der Fabrik kann aus verschiedenen Gründen nur ein Einflansch-Spiegel am Auslassrohr am Boden installiert werden. Kann der Einflansch-Spiegel dann beim Pumpen des Fluids den tatsächlichen Füllstand anzeigen? Sollte bei einer offenen Konstruktion doch kein Unterdruck entstehen, oder? Kann der Fluss der Flüssigkeit Auswirkungen durch Stoßkräfte haben? Wie in der Abbildung
Es scheint, als könnte diese Situation die Messungen beeinflussen. Es wäre wohl besser, wenn es zwischen dem Messgerät und der Pumpe eine kleine Pufferanlage gäbe
Es wird sicherlich Auswirkungen haben – nach dem Bernoulli-Gesetz ist es am besten, sich von den Ausgängen fernzuhalten
Es wird sicherlich Auswirkungen haben – nach dem Bernoulli-Gesetz ist es am besten, sich von den Ausgängen fernzuhalten
Im Prinzip ist das nicht möglich. Wenn die Strömungsgeschwindigkeit im Rohr sehr niedrig ist, kann es dennoch verwendet werden
Das wird sicherlich die Messergebnisse beeinflussen. Wenn man keine neue Anzeige kaufen möchte, kann man einfach den Installationsort ändern. Falls es überschüssige Ultraschallgeräte gibt, kann man auch eines davon auf der Oberseite des Behälters installieren – vorausgesetzt, der Dampfdruck ist nicht zu hoch
Eine solche Installation funktioniert nicht – beim Fließen des Fluids entsteht ein Unterdruck, wodurch die Messungen unstabil und ungenau sind.