助けて~雷によるインバーターの停止原因と対処法

2016-08-10View Original

Thread Content

数日前に雷が鳴った際、変頻器を搭載した設備のほとんどが停止してしまいました。今後同様の事態が起こらないよう、現在対策を講じています。質問なのですが、雷が鳴るときは避雷接地があるはずですよね。なぜそれでも停止してしまうのでしょうか。しかも停止するのはインバーターなんですよね? UPSを追加するという案も出ましたが、UPSにも応答時間があり、その応答時間中は装置が停止したままです。 皆さん、分析をお手伝いしてください。
Reply #22016-08-11
この海友さん、この種の問題や不具合はかなり複雑で、偶発性も高いです。一般的に、雷はインバータの電源電圧を変動させ、電圧保護機能が作動してインバータが遮断される原因となります。通常、私たちのやり方としては、インバーターに動的バッファ機能を備えたものを使用することができます(ABB800シリーズや富士のインバーターなどにこの機能があります)。これにより短時間の衝撃に対応できますが、その持続時間は一般的に100~200ミリ秒程度であり、長時間にわたる電源電圧の変動は避けられません。 また、実際の生産現場においてもUPSで電力を供給する例があります。特に装置の重要な機器(インバーターの故障により停止すると、装置が計画外に停止してしまうため)にはUPSを使用する方法が採用されていますが、投資コストが高くなるため、一般的な工場では非常に慎重に検討されます;もう一つの方法として、直流バス給電方式を採用するものがあります。すなわち、インバーターの直流出力バスに並列型の蓄電池や大容量のコンデンサーを使用することで、電圧の変動などを防ぎ、インバーターの安定した動作を確保するのです。 2階の説明には賛同できません。雷保護は主にインバータ装置を守るためのものです。雷保護が機能しなければ(雷撃による過電圧が適時に放散されない)、インバータ自体が故障寸前になってしまいます!
Reply #32016-08-11
ありがとうございます。最近、サージプロテクターの導入を検討しているのですが、効果はどうなるかわかりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.