HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Bitte helfen Sie mir, Freunde im Meer

2016-08-13View Original

Thread Content

Meine lieben Kollegen, in welchem Zustand befinden sich die Ventile für den Luftzulauf und den Luftabfluss, wenn der Rückführstab des Reglerventils abbricht?
Reply #22016-08-13
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 13.8.2016 um 11:18 bearbeitet. Wenn der Rückstellstab des Reglers abbricht, führt das zu einer Verringerung des Luftdrucks, der vom Regler erzeugt wird. Dadurch kann die Ventilklappe nicht mehr bis zum Anschlag geöffnet werden – doch sie schließt auch nicht vollständig; Wenn der Windabschaltventil in einem bestimmten Maße geschlossen wird, kann er nicht weiter geschlossen werden – doch er bleibt auch nicht vollständig geöffnet. ——Ich glaube, es wurde völlig verkehrt gemacht.
Reply #32016-08-13
Könnten Sie das bitte genauer erläutern? Warum sinkt der Druck des Windes? Warum kann der ursprüngliche Ventilzustand nicht beibehalten werden?
Reply #42016-08-13
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 13.8.2016 um 12:09 bearbeitet. Ich glaube, es wurde alles verkehrt herum gemacht. Die Rückmeldung des Positioniers sollte über eine Absperrklappe erfolgen, die einer Düse im Inneren des Positioniers entspricht. Nehmen wir zum Beispiel eine Ventilklappe. Wenn der Positionierer ein Signal für den Schließzustand sendet, ist der Druck, den der Positionierer ausgibt, anfangs recht hoch. Anschließend bewirkt der Rückführstab, dass die Abdeckung sich von der Düse entfernt – dadurch sinkt der Rückdruck in der Düse. Der von dem Positionierer erzeugte Luftdruck sinkt ebenfalls. Die Entfernung zwischen der Abdeckung und der Düse verringert sich allmählich – bis schließlich ein Gleichgewicht erreicht ist. ——Daraus lässt sich schließen, dass der Rückkopplungsstab des Positioniersystems abgefallen ist. Dadurch bleibt die Entfernung zwischen der Abdeckung und der Düse stets minimal – somit ist der Druck, der vom Positionierer erzeugt wird, am größten.
Reply #52016-08-13
Nun, ich denke auch, dass das so ist. Wenn also der Rückkopplungshebel abfällt, öffnet sich bei einer Ventil, das keinen Ventilstellungswächter hat, FC vollständig und FO vollständig geschlossen?
Reply #62016-08-13
Entschuldigen Sie, bezieht sich FC/FO in der Regel auf die Vorwärts-/Rückwärtswirkung des Aktors oder auf die Vorwärts-/Rückwärtswirkung des Positioniers?
Reply #72016-08-13
Entschuldigen Sie, tritt bei Regelventilen mit Ventilstellungshaltung im Falle eines abfallenden Rückkopplungsstabs das Gleiche auf wie bei FC/FO?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.