2016-08-13View Original

Thread Content

皆さん、質問です。調節弁のポジショナーのフィードバックロッドが外れた場合、風開き弁と風閉じ弁はそれぞれどのような状態になりますか?
Reply #22016-08-13
この投稿は、2016年8月13日11時18分にylb913によって最終的に編集されました。調整弁の位置決め装置のフィードバックロッドが外れると、位置決め装置からの空気圧が低下し、空気駆動式バルブはある程度開いたところで開かなくなりますが、完全に閉じることはありません;風切弁をある程度閉じると、もう閉じられなくなりますが、完全に開いてしまうことはありません。——私、逆にされちゃったんじゃないかな。
Reply #32016-08-13
もう少し詳しく説明していただけますか。なぜ風圧が下がるのでしょうか。なぜ元のバルブ位置を維持できないのでしょうか?
Reply #42016-08-13
この投稿は最後にylb913によって2016-8-13 12:09に編集されました。何か逆になってしまったような気がします。 位置決め装置のフィードバックには、装置内のノズルに対応する遮板が付いているべきです。例えば風切替バルブの場合、ポジショナーが閉じる信号を出すと、ポジショナーからの圧力は最初は大きくなります。その後、フィードバックロッドがダンパーをノズルから離れた方向に動かし、ノズル内の背圧を下げます。それに伴いポジショナーからの風圧も低下し、ダンパーとノズルの距離は徐々に縮まっていき……やがて平衡状態に達します。——このように推測すると、位置決め装置のフィードバックロッドが外れ、遮板とノズルの距離が常に最も短くなるため、位置決め装置から出力される風圧が最大になるのです。
Reply #52016-08-13
うん、私もそう思います。では、フィードバックロッドが外れた場合、バルブ位置保持機能のないバルブでは、FCは全開になって、FOは全閉になるんですよね?
Reply #62016-08-13
ちなみに、通常の状況では、FC/FOとはアクチュエータの正/逆作用を指すのでしょうか、それともポジショナーの正/逆作用を指すのでしょうか?
Reply #72016-08-13
質問ですが、バルブポジション保持機能付きの調節弁でフィードバックロッドが外れた場合、FC/FOと同じ状況になるのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.