HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

안전 격리 게이트

2016-08-16View Original

Thread Content

선생님들께 여쭤보고 싶은 게 있습니다. 격리울에 관한 문제입니다.격리 게이트의 배선 방식은 이해하고 있지만, 일부 격리 게이트에는 전력 분배 장치가 있습니다. 이러한 전력 분배 방식은 DCS 카드의 전력 공급과 충돌하나요?동시에 전력을 공급할 필요가 없는 건가요?
Reply #22016-08-16
이 게시물은 마지막으로 ssln123이 2016-8-16 09:36에 수정했습니다. 현장 계측기의 전력 공급을 절연 게이트를 통해 일괄적으로 처리한다면, DCS 카드 쪽에는 전력을 공급할 필요가 없습니다. 굳이 고민할 필요 없습니다. 양쪽 모두에 전력을 공급하면 시스템이 제대로 작동하지 않거나 장비가 손상됩니다.DCS 카드의 작동 전원과 외부로 공급되는 전원을 구분해야 하며, 중앙 제어 장치의 경우 카드 상의 점퍼를 통해 외부 전원 공급 여부를 설정합니다.
Reply #32016-08-16
2선식 계측기가 세이프가드에 연결되면, 세이프가드가 전력을 공급합니다. 활성 신호는 세이프가드를 통과하여 비활성 신호로 변환된 뒤 카드에 전달됩니다. 안전 게이트에 도달하지 않으면, 2선식 계측기는 카드를 통해 전력을 공급받으며 신호는 활성 상태가 됩니다;4선식 계측기는 별도의 전원이 필요하며, 신호는 수동식입니다.
Reply #42016-08-16
음, 요코가와도 카드 점퍼를 사용하고 있어요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.