HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Cómo se calcula la medición de nivel en un transmisor de doble brida? Gracias

2016-08-20View Original

Thread Content

Actualmente, existe un transmisor de doble brida EJA de Yokogawa para medir el nivel de dos líquidos, cuyas densidades son de 567 kg/m3 y 956 kg/m3, respectivamente. ¿Cómo establecer los límites superior e inferior de medición para una altura de 1400 mm? Gracias
Reply #22016-08-21
Este mensaje fue editado por última vez por ylb913 el 23-8-2016 a las 06:54. Se trata de un transmisor de dos bridas utilizado para medir el nivel de líquidos, cuyas densidades son ρ_ligero = 567 kg/m³ y ρ_pesado = 956 kg/m³. La altura del líquido es de 1400 mm. 1. El límite inferior (0 puntos) corresponde a una situación en la que todo el rango de medición está lleno de un medio de baja densidad. En este caso, 1400 * 0,567 = 793,8 milímetros de columna de agua. Al multiplicar esto por 9,8, se obtiene 7779 Pa. ——En la práctica, se suele utilizar el algoritmo ρgH; las unidades son: ρ en kg/m³ y la altura H en metros. 567*9.8*1.4=7779 Pa. El resultado es el mismo. El límite superior (100%) corresponde a una situación en la que todo el rango de medición está lleno de un medio de alta densidad; en este caso, el valor es 956*9.8*1.4=13116 Pa. 2. Luego, tanto en la medición del nivel de líquido con dos bridas como en la medición del nivel de separación, debe haber un desplazamiento negativo. (1) Para la medición del nivel de líquido, su valor de desplazamiento negativo es ρ_carga·g·H. “ρ_carga” es la densidad del líquido que se encuentra dentro de las dos bridas (por ejemplo, aceite de silicona). H representa 1,4 metros, que corresponde al rango máximo de medición. Por lo tanto, la unidad de ρ_carga·g·H también es Pascals. (2) Para la medición del nivel de interfase, su cantidad de migración negativa es (ρ_carga – ρ_ligero)gH.
Reply #32016-08-24
Muchas gracias, ¡lo he aprendido! ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
Reply #42016-08-25
¿Puedo preguntar? Soy del área de procesos. Al configurar la tabla, ¿es necesario que tanto el lado a presión como el lado a vacío estén sumergidos en el material? ¿Se puede configurar la tabla cuando el tanque está vacío? Nuestro equipo también cuenta con un medidor de interfaz biaxial, pero el operador aún no lo ha ajustado correctamente. Es necesario colocar materiales pesados y ligeros dentro del tanque para poder hacer los ajustes necesarios. ¿Existe alguna base para esto? ? ?
Reply #52016-08-25
No es necesario. Se puede activar incluso cuando está vacío. Solo que habrá un pequeño error después de hacerlo. Una vez que esté completamente lleno de medio ligero y medio pesado, basta con volver a realizar la configuración
Reply #62016-08-25
Error entre el valor teórico y el real. Por supuesto, si los requisitos no son estrictos, se puede ignorar
Reply #72016-08-25
Debes llenar el recipiente con líquido para poder utilizar las dos bridas. Si se utiliza el método de medición por agua, se puede determinar la altura del agua
Reply #82016-08-26
Hay software que lo calcula directamente; es agotador hacerlo uno mismo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.