Thread Content
Queridos maestros, quisiera preguntarles: tengo un transmisor de temperatura, lo cual es normal la mayor parte del tiempo. En ocasiones, el valor salta repentinamente a aproximadamente el 80 % y luego vuelve a la normalidad. A veces varias veces al día, ¿cuál es la situación?
Puede ser interferencia o el rendimiento del transmisor puede ser inestable....
Inestable, consulte a profesionales para situaciones específicas.
Puede desmontar este cambio de temperatura, darle varias señales estándar y ver su resultado. Cuando haya un cambio repentino, pregunte al artesano si se realizó alguna operación relevante en el sitio en ese momento. Encuentra una idea y compruébala paso a paso.
Consigue otro, no hay otra manera.
La posibilidad de interferencia es relativamente alta. Si el cableado es malo y las tuberías vibran, también se producirá esta situación. Puedes comprobarlo.
primer paso : Primero verifique si el cableado es firme, si el aislamiento del cable es bueno y si el cableado blindado es bueno. Paso 2: El primer paso es confirmar que no hay problema y luego reemplazar un cambio de temperatura. Si todavía salta, es probable que esté perturbado.
Cuando ocurre una falla, primero determine si la falla está en el sensor, el cambiador de temperatura o la parte de la pantalla. En otras palabras, se debe comprobar todo el circuito. Si se confirma que el cambiador de temperatura está roto, reemplácelo directamente.
Nuestros dos medidores de nivel de líquido en sitio están a 100 metros del PLC de control central. Las líneas de señal no tienen capa de blindaje y los valores suelen ser inestables. ¿Ayudará agregar su protector?