수도펌프의 출구가 좁아지면 유량은 줄어들고 흡입 고도는 커집니다. 그렇다면 출구가 넓어지면 어떻게 될까요? 압력도 함께 줄어들까요?
Reply #22016-08-22
유량이 증가하면 펌프 출구의 압력은 분명히 낮아지지만, 펌프 출구 밸브를 이용해 유량을 제한할 수 있습니다. 만약 펌프 출구의 관 직경을 넓힌다면 유량은 그대로이고, 펌프 출구 밸브 앞의 압력도 변하지 않습니다. 하지만 펌프 출구 밸브 뒤쪽, 예를 들어 최종 배출 지점과 같은 곳에서는 파이프라인의 압력 강하가 줄어들기 때문에 압력이 상승합니다.
Reply #32016-08-22
압력계는 낮아질 수 있지만, 유량은 증가합니다.
Reply #42016-08-22
즉, 유량과 압력은 그대로인데, 관의 직경이 커지면 압력 손실도 줄어드는군요. 전부 이점뿐이네요?
Reply #52016-08-22
압력 손실이 줄어드는 것으로 인한 이점만 생각하지 마세요. 그 이점조차도 파이프라인을 확장함으로써 발생하는 비용과 지출의 증가를 상쇄하지 못할 수도 있습니다.:롤
Reply #62016-08-22
정상적인 운전 상태에서 유량이 변하지 않으면 압력도 거의 변하지 않습니다.
Reply #72016-08-22
저희는 시공업체입니다. 펌프의 출구 직경은 DN40인데, 저희는 DN40 직경의 파이프를 사용하고 싶습니다. 하지만 설계사무소에서는 반드시 직경을 DN80으로 확대해야 한다고 합니다. 저도 자재비를 절약하고 싶은데, 설계사무소에서는 들어주지 않습니다.。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.