Um Rat bei der Auswahl des Rohrdruckniveaus und des Messbereichs des Vorort-Druckmessers

2016-08-24View Original

Thread Content

Pumpenausgangsrohr, Druck im Rohr 1,23, Rohrdruckklasse PN16, Temperatur 50–60. Es soll ein integrierter Druckmesser verwendet werden; der Messbereich sollte gemäß den Vorschriften 1/3–1/2 betragen. Daher ist ein Messbereich von 0–2,5 in Ordnung. Der Flansch des Druckmessers muss dann auch die Klasse PN25 haben – das stellt jedoch ein Problem dar, da die Rohrdruckklasse nur PN16 beträgt. Ist der Flansch des Druckmessers also zu hoch gewählt? Oder könnte der Messbereich des Druckmessers auf 0–1,6 festgelegt werden?
Reply #22016-08-24
Der Messbereich des Druckmessers sollte auf 0~1,6 einstellbar sein
Reply #32016-08-24
Dieser Beitrag wurde zuletzt von ylb913 am 24.8.2016 um 13:44 bearbeitet. Es ist ganz normal, dass die Druckklassen der Anzeigeelemente hoch sind. Bei den Anschlüssen vom Typ GZ1/2 lag der Druck, den ich gesehen habe, mindestens bei 160 kg/cm2. Auch die Steuerventile vor dem Manometer sind entsprechend konstruiert……
Reply #42016-08-24
Der Messbereich hängt von der Prozessweise ab – es ist völlig in Ordnung, Flansche der Klasse PN25 zu verwenden. Es gibt viele Geräte, bei denen PN25 und PN16 zusammen verwendet werden; das ist kein Problem. In Ihrem Fall reicht ein Messbereich von 0–1,6 aus, sofern es keine großen Druckschwankungen in der Leitung gibt.
Reply #52016-08-25
Meiner Meinung nach sollte der Messbereich anhand der Prozessparameter gewählt werden, während die Flanschklasse entsprechend der Rohrklasse ausgewählt werden sollte. Die Wahl von 0–2,5 sorgt dafür, dass der Zeiger sich zwischen 1/3 und 1/2 befindet – dadurch wird die Genauigkeit bei der Messung der pulsierenden Drücke gewährleistet. Für die Flanschverbindung reicht PN16 aus, denn nicht nur der Druckmesser, sondern auch die anderen Flansche an den Rohren sind PN16. Dadurch wird sichergestellt, dass am Flansch des Druckmessers nicht zuerst ein Defekt auftritt.
Reply #62016-08-25
An der Pumpenausgangsseite ist ein Messbereich von 0–2,5 definitiv besser geeignet. Zudem sollte die Pumpe mit Öl gefüllt werden, um Vibrationen zu vermeiden. Flansche vom Typ PN16 sind kein Problem – Hersteller von Druckmessgeräten bieten solche Geräte an~
Reply #72016-08-25
2,5 – Muss man das noch fragen? Wählen Sie einen druckfesten Manometer – wenn die Flüssigkeit sauber ist, sollten Sie kein Modell mit Flansch wählen.
Reply #82016-08-25
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hfrs am 25.8.2016 um 23:39 geändert. Außerdem ist die Wahl des Druckniveaus PN16 für Ihre Rohrleitungen ebenfalls problematisch – der maximale zulässige Betriebsdruck beträgt 13,4 Bar. Das ist zu niedrig. Wenn ich entscheiden dürfte, dann sollte man mindestens PN25 wählen. Bestätigen Sie, dass es 1,26 MPa ist und nicht KG/CM2?
Reply #92016-08-25
Seismische Belastbarkeit ist unverzichtbar – die Druckklasse hängt von Ihren Präferenzen ab; beides ist in Ordnung. Größere Instrumente sind langlebiger, kleinere sind genauer
Reply #102020-10-22
:):):):):):):)
Reply #112020-10-22
Der Betriebsdruck liegt im Bereich von PN16, und auch die Güteklasse der Rohre sollte PN16 sein. Daher ist es kein Problem, Flansche mit der Klasse PN16 zu verwenden. Der maximale Messbereich beträgt 2,5 – manchmal kann es zu Schwankungen des Drucks während der Ersttests kommen; dabei darf der Druck jedoch nicht über den Messbereich des Manometers hinausgehen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.