現在、ポンプが2台と調整弁が1台あります。2台のポンプは相互にロックされており、両方のポンプが動作しない場合には連動してバルブが停止します。しかし、ロックがかかる瞬間に両方のポンプが動作していない可能性もあり、それでも連動してしまうため、どう対処すればよいでしょうか?
Reply #22016-08-24
この投稿は最後にylb913によって2016-8-24 19:21に編集され、連鎖を解除するか、その条件をバイパスしました。 多くのチェーンでは、開業と同時に導入するとは言わず、運用が安定してから導入している。
Reply #32016-08-25
遅延機能を追加できます。2台のポンプの動作信号が共にない場合、一定時間遅延した後にバルブを閉じます!
Reply #42016-08-31
あなたの質問は問題にならないはずです!まず、ポンプ同士のインターロックは電気制御回路内のリレー接点を使って解決できますし、ポンプとバルブのインターロックも計装装置を使った設定によって解決可能です(つまり、それらの関係性によってです)。とてもシンプルなロジック連動
Reply #52016-09-01
遅延を追加するか、バイパススイッチを作るかのどちらかだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.