Sobre la calibración y mantenimiento de los instrumentos automatizados m

2016-08-25View Original

Thread Content

La empresa ha instalado un nuevo sistema DCS; ya lleva funcionando casi dos años. Todos los instrumentos y válvulas necesitan ser calibrados y mantenidos. Sin embargo, en la empresa no hay nadie que conozca estos temas, por lo que no saben qué tipo de mantenimiento es necesario ni qué instrumentos de calibración se deben utilizar (el jefe ha ordenado adquirir algunos instrumentos de calibración). ¡Por favor, ¡todos ustedes que están aquí pueden ayudarnos con algún consejo! ¡Gracias a todos!
Reply #22016-08-25
Los manómetros de presión instalados en los tanques a presión deben ser sometidos a inspección y verificación por parte de institutos de metrología. Aquellos que no están en un recipiente a presión pueden realizar la inspección por sí mismos; basta con comprar un dispositivo de calibración de manómetros. Para ello, hay que consultar las normas y procedimientos de cada empresa. Los transmisores de presión son similares a los anteriores. En el mercado existen instrumentos para calibrar estos transmisores; nosotros utilizamos un calibrador digital de presión, el LS802A, de la empresa Nanjing Hengyuan Automation Instruments Co., Ltd. Se pueden comprar transmisores de temperatura y utilizar cajas de resistencias para realizar la calibración por uno mismo. Para calibrar las válvulas de regulación, se pueden utilizar generadores de señal estándar. Después de comprar estos instrumentos de verificación, lo mejor es llevarlos al instituto de metrología para que los evalúen. De esta manera, si alguien hace preguntas, será más fácil responderles. Jaja
Reply #32016-08-25
En general, se necesita una bomba de presión, un módulo de presión estándar de clase 0.05, y un dispositivo de verificación digital (con al menos canales de entrada y salida; los parámetros que puede medir incluyen corriente continua, voltaje, resistencia, frecuencia, etc.; con una precisión de clase 0.05)......
Reply #42016-08-25
¡Muchas gracias! ¿Y existe algún método de calibración para los medidores de caudal? (Todos nosotros utilizamos materiales de verificación). ¿Podría recomendarme algunos otros instrumentos de verificación del tipo generador de señales de marcas reconocidas? He oído hablar del “475” de Emerson, entre otros.
Reply #52016-08-25
¡Muchas gracias! ¿Y existe algún método de calibración para los medidores de caudal? (Todos nosotros utilizamos materiales de verificación). ¿Podría recomendarme algunos otros instrumentos de verificación del tipo generador de señales de marcas reconocidas? He oído hablar del “475” de Emerson, entre otros.
Reply #62016-08-25
Bueno, si no quieres calibrar el caudalímetro con agua, entonces desmontándolo puedes enviarlo para que lo revisen. ¿Trabajas con instrumentos? Parece que no se conoce muy bien el uso del 475. Investiga un poco más al respecto. Jaja
Reply #72016-08-25
Tipo de generador de señales estándar, Jingyi 822: potente, sencillo y duradero. Espero que te sea de ayuda
Reply #82016-08-26
No soy profesional en instrumentación; los jefes me obligan a hacerlo, no tengo otra opción Hay demasiadas cosas que hay que aprender*

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.