¿Se puede dejar ligeramente abierto el agua de sellado térmico como agua para enjuague de instrumentos para prevenir la congelación en invierno?

2016-08-26View Original

Thread Content

El agua de sellado térmico se utiliza como agua de enjuague para los medidores de nivel en los hornos de gasificación y las torres de lavado, así como como agua de enjuague para algunos medidores de caudal de aguas residuales a alta presión. Dado que las tuberías no cuentan con calefacción, ¿se puede mantener abierta ligeramente la válvula manual para evitar la congelación en invierno? ¿Se puede hacerlo ajustando sin afectar las indicaciones del instrumento? ¿Puede causar daños en la cámara de presión del instrumento el estar siempre abierto? Según mi experiencia, personalmente siento que es difícil garantizar las lecturas del indicador cuando está ligeramente abierto; me gustaría escuchar las opiniones de todos. Gracias a todos. Si realmente no hay otra opción, entonces solo queda utilizar calefacción por vapor.
Reply #22016-08-26
Sería mejor que estuviera en funcionamiento todo el tiempo; solo se desperdiciaría un poco de agua.
Reply #32016-08-26
Siempre hemos tenido que encenderlo cuando era necesario, por miedo a que las instrucciones no fueran precisas. ¿Ha habido alguna vez problemas de que no se emitieran instrucciones?
Reply #42016-08-26
Sí, dejarlo ligeramente abierto no afectará la indicación del nivel del líquido
Reply #52016-08-27
Con esta agua de enjuague, el personal de control ajusta las presiones y caudales en los lados de presión positiva y negativa de manera que no afecte la indicación del nivel del líquido, además de prevenir obstrucciones. Corte un trozo y viértalo; una vez que se estabilice, compare el nivel del líquido con los niveles de los otros dos trozos. Si no hay anomalías, vuelva a utilizar ese trozo. Repita este proceso hasta haber utilizado agua de enjuague en los tres trozos. Después de ello, verifique constantemente el caudal del agua de enjuague en cada uno de ellos
Reply #62016-08-31
Se puede usar; la forma de aplicar el sellado térmico con agua varía, ya que las diferentes unidades tienen en cuenta aspectos distintos y, por lo tanto, su forma de uso también es diferente. Algunas unidades prestan especial atención a la precisión de los instrumentos, por lo que utilizan un método de enjuague periódico. Otras unidades, en cambio, se centran en evitar obstrucciones, y por eso emplean un método de enjuague continuo con un caudal reducido. Si se utiliza un lavado periódico, entonces, en invierno (en las regiones más frías del norte), por razones de prevención contra la congelación, sería conveniente pasar a un sistema de lavado continuo con flujo reducido. Este tipo de lavado continuo afecta ligeramente la precisión de los instrumentos, pero no de manera significativa; está dentro de los límites aceptables. Al pasar a un sistema de enjuague continuo con un caudal bajo, se produce una expansión del agua en el sistema. Por lo tanto, también es necesario aumentar la cantidad de agua que se descarta para equilibrar dicha expansión

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.