¿Cómo se limpia el conjunto de tuberías del intercambiador de calor? Si se utiliza decapado químico, ¿qué ácido se debe usar y cómo se controla su concentración?
Reply #22016-08-30
Por lo general, se puede limpiar con una manguera de agua a alta presión. Para utilizar el lavado químico, se recomienda recurrir a una empresa especializada en limpieza; ellos tomarán muestras de la incrustación y otros parámetros para determinar la fórmula del líquido de limpieza.
Reply #32016-08-30
Se puede dividir aproximadamente en tres pasos: 1. Lavar con agua a alta presión de forma abierta; 2. Limpieza con ácido: primero, se deja que el equipo sumergido en la solución ácida permanezca inmóvil durante un tiempo; luego, se realiza un ciclo dinámico durante otro período de tiempo, alternando entre los dos modos varias veces ; (Se pueden utilizar ácidos biodegradables que presenten poca corrosividad hacia los metales). 3. Limpieza con álcali: una vez finalizada la limpieza con ácido, se limpia el intercambiador de calor varias veces utilizando una solución alcalina en cierta proporción, mediante un proceso de circulación dinámica.
Reply #42016-08-30
¡Gracias! ¿Podría recomendarme algún ácido?
Reply #52016-08-30
Será mejor buscar a los fabricantes correspondientes; no soy un experto.
Reply #62016-09-01
Mejor usar un método mecánico combinado con limpieza a alta presión. El proceso de decapado con ácido es muy agotador; además, en el caso de intercambiadores de calor que han sido utilizados durante muchos años, el decapado con ácido prácticamente no sirve de nada
Reply #72016-09-01
El acero inoxidable se trata con nitrato y ácido fluorhídrico, a una concentración del 3%. Acido clorhídrico para acero al carbono
Reply #82016-09-13
Hay problemas como residuos por el decapado ácido y es bastante agotador; mejor usar agua a alta presión
Reply #92016-10-12
¡Si se puede ver! Si necesita limpieza o un detergente, ¡póngase en contacto conmigo! Envíe un correo a 15064368111@163.com para comunicarse

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.