Thread Content
¿Alguien sabe cuál es el plan específico o los procedimientos operativos para la sustitución de los tanques de almacenamiento? No se trata solo de reemplazar al inicio del trabajo
¿Cómo dártelo? Acabamos de realizar mantenimiento en 32 tanques de gas licuado
¿Quién puede enviarlo? ¿Quién tiene el plan original para comenzar el trabajo? Por favor, denme alguna referencia: D
Este mensaje fue editado por última vez por slll611 el 12-12-2016 a las 20:12. Se inyecta nitrógeno para elevar la presión a 1,5 veces la presión de funcionamiento. Se verifica la estanqueidad en busca de fugas. Luego se descarga la presión y se analiza el contenido de oxígeno (según los estándares establecidos según el medio que se vaya a almacenar). Una vez que se cumplan los requisitos, se recoge el producto; si no, se vuelve a empezar desde el principio
Envíame el plan de evaluación para que lo estudie, ¡gracias! wkja789@163.com
Sustitución por parada: generalmente, primero se expulsa completamente el aceite a través de la línea de presión en el fondo del tanque. Luego, se realiza la sustitución con nitrógeno; en las dos primeras veces, se descarga la presión en el sistema de antorchas. Posteriormente, según sea necesario, se ventila por separado la parte superior y la inferior del tanque, o bien se ventila al mismo tiempo. En general, se exige que el contenido de gases inflamables en el tanque sea inferior al 0,2% v/v. Se necesitará reemplazarlo unas 5 o 6 veces.
¿Podría enviármelo para que lo consulte? Gracias. 570740536@qq.com