HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Schritt für Schritt zur Justierung des ABB-Valve-Positioners

2016-09-01View Original

Thread Content

Debugging-Schritte: 1. Schalten Sie die Luftversorgung ein und prüfen Sie, ob der Druck nach dem Druckregler den Angaben auf dem Typenschild des Aktuators entspricht (der maximale Zufluftdruck für den Positioner beträgt 7 BAR; der tatsächliche Zufluftdruck muss jedoch im Rahmen des vom Aktuator zulässigen maximalen Luftdrucks liegen); 2. Schließen Sie das 4–20mA-Eingangssignal an. Die Betriebsstromversorgung des Positioniers wird aus dem Eingangssignal bezogen und über das DCS-Dual-Wire-System bereitgestellt; die Spannung beträgt etwa DC8,7 V. Es darf kein DC24V direkt an den Positionierer angelegt werden, da sonst die Schaltungen des Positioniers beschädigt werden können ; 3. Überprüfen Sie den Einbauwinkel der Positionsrückmeldestange (falls Positioner und Aktuator als Gesamteinheit geliefert werden, führt der Lieferant des Aktuators die Montage und Einstellung durch; in diesem Fall ist lediglich eine Überprüfung erforderlich – dieser Schritt ist nicht zwingend notwendig):
– Drücken Sie die MODE-Taste.
– Drücken Sie gleichzeitig die ↑- oder ↓-Taste, bis der Betriebsmoduscode 1.3 angezeigt wird.
– Lassen Sie die MODE-Taste los.  -Mit den ↑- oder ↓-Tasten den Aktuator so steuern, dass er in die beiden Endpositionen fährt; anschließend die Winkel der beiden Endpositionen notieren.  -Die beiden Winkel sollten im folgenden empfohlenen Bereich liegen (minimale Winkeldrehung: 20 Grad) ; Keine strenge Symmetrie erforderlich) Der Gesamtwinkel sollte mindestens 25° betragen. 4. Wechsel zum Parameterkonfigurationsmenü – Drücken Sie gleichzeitig die ↑- und ↓-Tasten. – Drücken Sie die ENTER-Taste und lassen Sie sie anschließend los. – Der Zähler zählt von 3 bis 0 herunter. – Lassen Sie die ↑- und ↓-Tasten los. Das Programm gelangt automatisch in das P1.0-Konfigurationsmenü. 5. Verwenden Sie die ↑- und ↓-Tasten, um zu wählen, ob der Positionierer eine lineare oder eine Winkelbewegung ausführen soll. Winkelbetriebsmodus: Der Winkelwechsel liegt zwischen -28°–+28° (56°) und unter -57°–+57° (114°). Reine Linearbewegung: Winkeländerung kleiner als -28° bis +28° (56°). Hinweis: Bevor Sie eine automatische Anpassung vornehmen, überprüfen Sie bitte, ob die tatsächliche Installation mit der im Menü des Positioniersystems ausgewählten Variante übereinstimmt. Denn während des automatischen Anpassungsprozesses verwendet das Positioniersystem unterschiedliche Methoden zur Bestimmung der Endpositionen der Aktoren, und außerdem sind die Datenbanken für die Linearisierungskorrektur unterschiedlich. Dadurch können erhebliche nichtlineare Fehler entstehen. 6. Starten des Automatikanpassungsprogramms (Nach der Installation von Aktoren oder Ventilen ist es ratsam, diese über dieses Programm erneut einzustellen) ; -Halten Sie die MODE-Taste gedrückt – drücken Sie die ↑-Taste ein- oder mehrmals, bis „P1.1“ angezeigt wird – lassen Sie die MODE-Taste los – halten Sie die ENTER-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Zähler auf 0 heruntergezählt hat – lassen Sie die ENTER-Taste los; das automatische Anpassungsprogramm beginnt zu laufen (es wird die Nummer des gerade ausgeführten Programmbefehls angezeigt). -Nachdem die automatische Anpassungsprozedur erfolgreich abgeschlossen ist, zeigt der Monitor „COMPLETE“.   Falls während des automatischen Anpassungsprozesses ein Fehler auftritt, wird das Programm gezwungenermaßen beendet und ein Fehlercode angezeigt. Anhand dieses Fehlercodes kann die Ursache des Fehlers ermittelt werden. Zudem ist es möglich, den automatischen Anpassungsprozess manuell abzubrechen. 7. Falls notwendig, gehen Sie zu „P1.2“, um den Steuerungsfehlerbereich anzupassen.
8. Falls notwendig, gehen Sie zu „P1.3“, um den Steuerungstotzonenbereich anzupassen.
9. Falls notwendig, gehen Sie zu „P1.4“, um die Wirkung der Einstellungen zu überprüfen. 10. Speichern der Einstellungen: – Drücken Sie die MODE-Taste gedrückt. – Klicken Sie mehrmals auf die ↑- oder ↓-Taste, bis „P1.5“ angezeigt wird. – Lassen Sie die MODE-Taste los. – Verwenden Sie die ↑- oder ↓-Taste, um NV_SAVE auszuwählen (wenn Sie „CANCEL“ wählen, werden die zuvor vorgenommenen Änderungen nicht gespeichert). -Halten Sie die ENTER-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Zählung abgelaufen ist, und lassen Sie sie anschließend los (wählen Sie „CANCEL“, um nichts zu speichern; auch in diesem Fall muss dieser Schritt ausgeführt werden, um aus der Parameterkonfigurationsstufe herauszukommen).
Reply #22016-09-02
Bei ABB ist es etwas schwierig. Ich erinnere mich, dass ich das letzte Mal bei einem Technologie-Wettbewerb eingestellt habe – damals habe ich es auswendig gelernt, aber jetzt habe ich es wieder vergessen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.