Pasos para la puesta a punto del posicionador de válvulas ABB

2016-09-01View Original

Thread Content

Pasos de depuración 1. Conecte la fuente de aire y verifique si la presión detrás de la válvula reductora cumple con los requisitos indicados en la placa identificativa del actuador (la presión máxima de suministro de aire para el localizador es de 7 BAR, pero la presión real debe ajustarse según la presión máxima de aire permitida por el actuador); 2. Conectar la señal de entrada de 4–20 mA. La alimentación del localizador proviene de la señal de entrada; se suministra energía mediante el sistema de dos cables del DCS. La tensión en los terminales es de aproximadamente 8,7 V DC. No se debe aplicar directamente una tensión de 24 V DC al localizador, ya que esto podría dañar su circuito ; 3. Verificar el ángulo de instalación del barra de retroalimentación de posición (si el posicionador y el actuador se suministran juntos, entonces el proveedor del actuador se encargará de su instalación y ajuste; en ese caso, solo es necesario realizar una verificación, ya que este paso no es obligatorio):
– Mantener presionada la tecla MODE.
– Al mismo tiempo, pulsar las teclas ↑ o ↓ hasta que aparezca el código de modo de operación 1.3.
– Soltar la tecla MODE.  -Utilice las teclas ↑ o ↓ para hacer que el actuador se mueva a cada una de las dos posiciones finales, y registre los ángulos en esas dos posiciones.  -Los dos ángulos deben estar dentro del rango de ángulos recomendados (desplazamiento angular mínimo de 20 grados) ; No es necesario que haya una simetría estricta). El ángulo de movimiento total debe ser de al menos 25°. 4. Para pasar al menú de configuración de parámetros: presione simultáneamente las teclas ↑ y ↓. Luego, haga clic en la tecla ENTER y suéltela. El contador cuenta desde 3 hasta 0. Después, suelte las teclas ↑ y ↓. El programa pasará automáticamente al menú de configuración P1.0. 5. Utilice las teclas ↑ y ↓ para seleccionar si el posicionador funcionará en modo de movimiento lineal o angular. Modo de funcionamiento por recorrido angular: el cambio de ángulo está entre -28°—+28° (56°) y menos de -57°—+57° (114°). Modo de funcionamiento de recorrido lineal: el cambio de ángulo es menor que -28° a +28° (56°). Atención: antes de realizar el ajuste automático, asegúrese de que la forma real de instalación coincida con la seleccionada en el menú del localizador. Esto se debe a que, durante el proceso de ajuste automático, el localizador define de manera diferente los límites de movimiento del actuador, y además, las bases de datos para la corrección lineal son distintas; esto puede causar errores no lineales significativos. 6. Iniciar el programa de ajuste automático (es recomendable utilizar este programa para reajustar los actuadores o válvulas una vez instalados en el sistema) ; -Mantenga presionada la tecla MODE; haga clic en la tecla ↑ una o varias veces, hasta que aparezca “P1.1”. Suelte la tecla MODE. Mantenga presionada la tecla ENTER durante 3 segundos, hasta que el contador llegue a 0. Suelte la tecla ENTER; así, el programa comenzará a ejecutarse automáticamente (se mostrará el número de la instrucción en ejecución). -Una vez finalizado con éxito el proceso de ajuste automático, la pantalla muestra “COMPLETE”.   Si se produce un fallo durante el proceso de ajuste automático, el programa se verá forzado a detenerse y se mostrará un código de error. Con base en ese código de error, es posible determinar la causa del problema; además, también se puede interrumpir manualmente el proceso de ajuste automático. 7. Si es necesario, acceda a “P1.2” para ajustar el rango de desviación de control.
8. Si es necesario, acceda a “P1.3” para ajustar la zona muerta de control.
9. Si es necesario, acceda a “P1.4” para probar los efectos de los ajustes realizados. 10. Guardar los resultados de la configuración: - Mantener presionada la tecla MODE - Hacer clic en las teclas ↑ o ↓ una o varias veces, hasta que aparezca “P1.5” - Soltar la tecla MODE - Usar las teclas ↑ o ↓ para seleccionar NV_SAVE (si se elige “CANCEL”, los cambios realizados anteriormente no se guardarán). -Mantenga presionada la tecla ENTER durante 3 segundos hasta que termine el conteo regresivo; luego suéltela (si elige “CANCEL”, no se almacenarán los datos, pero también es necesario seguir este paso para salir del modo de configuración de parámetros).
Reply #22016-09-02
ABB es un poco problemático. Recuerdo que la última vez que lo probé fue durante un concurso técnico; en aquel entonces lo memoricé, pero ahora ya lo he olvidado

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.