بخصوص مشكلة تقلبات صمام تنظيم التدفق

2016-09-02View Original

Thread Content

أنا أعمل في مجال الهندسة، وفي ورشتنا يتم تنظيم معدل التدفق أثناء العملية، حيث يكون معدل التدفق المطلوب 4000 نانومتر مكعب في الساعة. وفي حالة عدم عمل نظام DCS لدينا، فإن معدل التدفق يبدأ في الانخفاض تدريجيًا بمقدار 50 نانومتر مكعب في الساعة، وذلك خلال فترة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة، ثم يبدأ معدل التدفق في الارتفاع مرة أخرى إلى القيمة الطبيعية. أشك أن السبب هو تسرب هواء القياس خلف جهاز التحديد، فهل يمكن لخبراء الأجهزة المساعدة في توضيح كيف يحدث هذا الأمر؟
Reply #22016-09-02
أولاً، تدفقك هو بالمتر المكعب، وعند التحويل يصبح القيمة صغيرة جداً، فهل سيؤثر ذلك على العملية؟; علاوة على ذلك، إذا كنت ترغب في مقارنة ما إذا كانت التقلبات في العملية ناتجة عن اهتزاز صمام التنظيم، فيمكنك فحص ذلك داخل المبنى بالتزامن مع معرفة ما إذا كان صمام التحكم يعمل أم لا في الموقع. للموقع نفسه حدود دقة، فتحقق من عدد مستويات الصمامات لمفتاح التعديل الخاص بك. معاملات العملية في عملية الإنتاج نفسها هي قيم متغيرة، ولتحديد ما إذا كانت طبيعية أم لا، يجب النظر إلى الاتجاه
Reply #32016-09-02
“"نظام DCS لا يعمل"، هل توقف عن العمل؟ هل يمكن معرفة ذلك عن طريق فحص تسرب الجهاز الموضعي...
Reply #42016-09-02
قد يكون الفرق بين مناطق العمل كبيرًا جدًا، أو هناك مشكلة في التحكم في التدفق، أو تقلبات في ضغط الأنابيب، أو عطل في جهاز تحديد موضع الصمام، أو... يمكن ملاحظة تسرب الهواء من صمام التحكم، وعند حدوث التسرب فإن الكمية لا تقل تدريجيًا ثم تزداد فجأة. يُنصح بفحص جهاز التحديد وضبطه، بالإضافة إلى استخدام طريقة الفحص الخماسية للتأكد من خطيّة الصمام. إذا لم تكن هناك مشاكل، يرجى الرجوع إلى طرق التحكم والإجراءات الخاصة بالعملية.
Reply #52016-09-02
إنه بسيط جداً! قم بالتحويل إلى الوضع اليدوي (تحقق من ذلك في الموقع)، هل لا يزال هناك تذبذب كبير في مقياس التدفق؟ هناك دليل على أن الصمام سليم، فهل هناك غاز في أنابيب العملية أو شيء من هذا القبيل؟ أما إذا لم يتم استخدام صمام الاختبار، فيمكن تجربة عدة نقاط للشروط العملية لمعرفة ما إذا كان سلوك الصمام متوافقًا أم لا. ما الفائدة من الجلوس أمام قرص الكمبيوتر والتخمين؟
Reply #62016-09-05
هذا التقلب له تأثير كبير على أداء النظام لدينا، ولذلك نوليه اهتمامًا كبيرًا.
Reply #72016-09-05
لقد قمت بالفحص قبل بضعة أيام، وتبين أن هناك تسربًا بعد تحديد موقع الخلل. وبعد إصلاح التسرب، انخفض معدل حدوث التذبذب من مرة كل 20 إلى 30 دقيقة إلى مرة كل 8 ساعات. لم يتم العثور على أي نقاط ضعف أخرى حتى الآن.
Reply #82016-09-05
هناك بالفعل تقلبات في الضغط في الخط الرئيسي، لكنني أشك أن السبب يعود إلى تقلبات صمامات التحكم لدينا. يحدث تغير في معدل التدفق تلقائيًا، دون أن يتم تغيير أي إعدادات في نظام DCS لدينا. لقد قمت بالفحص قبل بضعة أيام، وتبين أن هناك تسربًا بعد تحديد موقع الخلل. وبعد إصلاح التسرب، انخفض معدل حدوث التذبذب من مرة كل 20 إلى 30 دقيقة إلى مرة كل 8 ساعات. لم يتم العثور على أي نقاط ضعف أخرى حتى الآن.
Reply #92016-09-05
تم إنجاز كل هذه الأعمال، وبالفعل يتحرك مواضع الصمامات في الموقع بشكل متسق أثناء عمل نظام DCS. وعلاوة على ذلك، فإن اتجاه تقلبات هذا التدفق يحدث بشكل تلقائي، دون أي تغيرات في نظام DCS لدينا.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.