¿Se puede instalar un variador de frecuencia en una bomba de saco vertical? ¿Hay algún requisito en cuanto a la frecuencia? ¿Puede un convertidor de frecuencia controlar varias bombas al mismo tiempo?
Se puede añadir variación de frecuencia. Por lo general, el rango de ajuste de la frecuencia de conmutación está dentro del 30% de la carga; en ausencia de contrapresión, es posible ajustarla a plena carga. En el caso de bombas de alta potencia, la frecuencia del convertidor de frecuencia no puede ser demasiado baja; como mínimo, debe ser de 20 Hz. Si es demasiado baja, el convertidor de frecuencia se calentará excesivamente. No he visto ningún caso en el que un variador de frecuencia controle simultáneamente varias bombas.
Primero, debe comprobar si el motor de su bomba funciona a frecuencia de red o a frecuencia variable. Solo entonces debería considerar la posibilidad de instalar un convertidor de frecuencia. Una vez que la velocidad del motor disminuya, su capacidad para disipar el calor será muy deficiente. Piénselo bien antes de tomar una decisión
Primero, debe comprobar si el motor de su bomba funciona a frecuencia de red o a frecuencia variable. Solo entonces debería considerar la posibilidad de instalar un convertidor de frecuencia. Una vez que la velocidad del motor disminuya, su capacidad para disipar el calor será muy deficiente. Piénselo bien antes de tomar una decisión